04.10.2009 в 22:00:58
#1402240
Как следует из темы одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает). остальные розетки в доме работают нормально. Проводка скрытая. Прозванивал ближайшие розетки на предмет параллельности с дефектной. Параллелей не установлено. В чём может быть проблема? такое впечатление, что розетка последовательно цепляет какого-то ещё потребителя и он и "отъедает" недостающие вольты? Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
04.10.2009 в 22:04:48
#1402253
я сталкивался.
отгорел контакт на автомате. в результате на группе действительно стало 110 вольт --обычные потребители и трансформаорные БП не работали , а вот ИБП ноутбука-как ни в чем не и бывало. телевизор тоже работал.
04.10.2009 в 22:34:37
#1402328
Не мой случай. На автомат заведено всё освещение и все розетки в комнате. Всё остальное работает нормально. При повторном замере (спустя примерно час) напряжение в дефективной розетке составило 30 вольт! Подключение и отключение дополнительных потребителей на скорость не влияет! Можно, конечно, всё отключить и заизолировать нафиг и протянуть новый провод от соседней розетки, но уж больно интересно разобраться что за косяк.
04.10.2009 в 22:53:55
#1402373
Petch написал : одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает). остальные розетки в доме работают нормально
в розетку контрольная нагрузка - например хотя бы торшер с ЛН - воткнута ?
04.10.2009 в 22:55:49
#1402379
под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
04.10.2009 в 22:58:34
#1402385
Petch написал : под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
ИМХО обрыв "нуля"
04.10.2009 в 23:01:35
#1402392
Petch написал : под нагрузкой напряжения нет
Petch написал : В чём может быть проблема?
ищите обрыв или нарушение контакта.
04.10.2009 в 23:31:46
#1402457
Спасибо. Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
04.10.2009 в 23:38:04
#1402470
Petch написал : Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
Для начала достаточно посмотреть контакты в клеммах последней розетки, от которой идет непосредственно шлейф на ущербную.
04.10.2009 в 23:38:23
#1402472
вовсе не придется.
розетки подключены шлейфом, если в утверждаете,что к данной розетке подходят всего 2 провода ,то она конечная.
провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.
04.10.2009 в 23:54:05
#1402505
В том то и дело, что проводка скрытая, а розетка первая на входе в комнату, так что непонятно откуда к ней приходят провода (ремонт и проводку в квартире делал не я), а вот по поводу облома провода на входе в коробку розетки надо глянуть - спасибо.
04.10.2009 в 23:58:40
#1402516
Petch написал : розетка первая на входе в комнату
Она может быть только последней в шлейфе, судя по симптомам.
Petch написал : непонятно откуда к ней приходят провода
Надо включить логику и вычислить - как ещё иначе найдете?
05.10.2009 в 00:24:00
#1402567
Розетка находится внизу? Какой провод к ней приходит (медь или ал.) ?
05.10.2009 в 00:59:08
#1402631
Логика элементарна: Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём. Фаза жива, напряжение гуляет - общественное мнение предполагает обрыв нуля, и мне это видится реальным, однако место обрыва определить будет непросто - гораздо проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной. Если есть варианты более жизнеспособные выслушаю с благодарностью.
05.10.2009 в 01:13:42
#1402644
Petch написал : Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём.
Думаете, что к каждой розетке у вас идет свой кабель от щитка?:)
Petch написал : Фаза жива, напряжение гуляет
Напряжение у вас гулять не может, поскольку без одного отсутствующего провода ему гулять некуда - "гуляет" наводка, которую вам учтиво показывает прибор с высоким входным сопротивлением.
Petch написал : проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной.
На месте всегда виднее. Кстати, не от этой ли розетки, расположенной "в 1,5 метрах" находится подключение ущербной?
05.10.2009 в 01:36:01
#1402661
Я не думаю, что от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод и сам бы так не сделал, но, как я уже писал выше, дефектная розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены в другой комнате, и ни с одним выводом освещения в комнате. Что прикажете ещё предполагать? Особенно, учитывая, что личность делавшая проводку в моей квартире (когда квартира была ещё не моей) мне неизвестна и в профессионализме её я сильно сомневаюсь. Волей неволей задумаешься об отдельном проводе от щитка. Завтра думаю перепроверить прозвон фазы непосредственно на щиток, покольку ноль всё равно мёртвый. В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным...
05.10.2009 в 01:47:47
#1402669
Petch написал : розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены
Вы же сами понимаете - это может быть только в том случае, если в обрыве оба рабочих провода, что на практике случается крайне редко.
05.10.2009 в 01:50:03
#1402670
Petch написал : В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным...
И я за то, предпологать можно много чего, а причину нужно найти. только у меня вопрос-- если проводка трёхжилка, куда смотрит УЗО?
05.10.2009 в 01:50:43
#1402672
Понимаю. Поэтому и планирую завтра перепроверить фазу, т.к. с нулём всё понятно. Спасибо.
05.10.2009 в 01:55:05
#1402676
УЗО стоит один и "смотрит" на кухню, на подключку бытовухи (холодильник, чайник, СВЧ) причём раньше на нём висели ещё и посудомойка со стиралкой, что было явным перебором
05.10.2009 в 01:58:01
#1402679
Petch написал : УЗО стоит один и "смотрит" на кухню
УЗО должно "смотреть" на все розетки без исключения.
05.10.2009 в 02:01:30
#1402684
но всё таки.?? У меня сегодня был похожий случай ( только с выключателем) -- проводку делал я, в одном выключ. (конечном на данном крыле) на выходе тестер показал 56 вольт. Начал ''долбить'' по кабелю, нахожу его перебитым, заменил и всё стало на свои места.
05.10.2009 в 02:06:59
#1402689
$O$ написал : нахожу его перебитым
И как это случилось?
05.10.2009 в 02:09:51
#1402694
azus6 написал : провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.
Если люминий- да (хотя это обнаруживается сразу), но если медий- не встречал.
05.10.2009 в 02:15:42
#1402698
avmal написал : И как это случилось?
при дальнейшей стройке дома, кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель. На месте ''пробоя'' видно что первой изоляции хана, другой тоже. при сгибании кабеля вдвое он ""сломался''.
05.10.2009 в 03:18:57
#1402704
$O$ написал : кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель
Так что, вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии? Просто так никто не будет бесцельно с перфоратором по стенкм "гулять" - что-то сделать выходит там хотел, а схемы разводки не было. Было бы - сверился бы с разводкой изначально.
05.10.2009 в 15:05:04
#1403449
Как-то раз видел примерно то же. Причина оказалась проста - при ремонте была модернизирована эл. проводка. Розетки перенесли вниз, увеличили их количество. На месте бывших розеток изобразили "распаячные коробки" - скрутки меди и люминя кое как обмотали ПВХ изолентой и закидали штукатуркой. Через 4 года пришел я, разломал стену в нужном месте и обнаружил сильнейшую коррозию на скрутках. Фаза еще как-то дышала, а ноль сдох. В этой квартире на все 16 розеток приходит по одному двужильному кабелю. Мины еще остались.
06.10.2009 в 00:24:59
#1404405
avmal написал : вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии
Фото были на телефоне у хозяина. Возможно его в то время рядом не оказалось-- вот так и получилось.
08.10.2024 в 00:48:05
#7251192
Petch, сегодня тоже столкнулся с такой проблемой.Стоит счётчик,три пробки ,и всё это добро на 2 этажа дома.Проводка-алюминий.Стало выбивать пробку,хозяева обратили внимание,что местами моргает свет.С морганием вопрос решился поджатием клемм на включателе.А вот на втором этаже снял люстру ,меряю напругу на концах-порядка 110 в,при смене щупов местами выдаёт 36 в.Такая же картина и с розетками в этой комнате.Причём на этой же пробке сидят и другие розетки,включатели,но там всё норм. 220..Проходит час,два -пробку выбивает.Беда в том,что коробки распределительные не простукиваются в стене,такое ощущение,что стены штукатурились в принципе без коробок.И вроде как не проблема кинуть провода новые на ту комнату,но как быть с выбиванием пробки-ума не приложу ((
08.10.2024 в 01:17:17
#7251194
Это означает что где-то не совсем короткое замыкание и горит уголёк Когда пробку выбивает уколюбка сгорает потом потихонечку растёт Угольная дорожка и далее Всё по кругу короче это может привести к пожару
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий