avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 02:06:59

$O$ написал : нахожу его перебитым

И как это случилось?

0
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

05.10.2009 в 02:09:51

azus6 написал : провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.

Если люминий- да (хотя это обнаруживается сразу), но если медий- не встречал.

0
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

05.10.2009 в 02:15:42

avmal написал : И как это случилось?

при дальнейшей стройке дома, кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель. На месте ''пробоя'' видно что первой изоляции хана, другой тоже. при сгибании кабеля вдвое он ""сломался''.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 03:18:57

$O$ написал : кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель

Так что, вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии? Просто так никто не будет бесцельно с перфоратором по стенкм "гулять" - что-то сделать выходит там хотел, а схемы разводки не было. Было бы - сверился бы с разводкой изначально.

0
Al_Tsar
Al_Tsar
Новичок

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

05.10.2009 в 15:05:04

Как-то раз видел примерно то же. Причина оказалась проста - при ремонте была модернизирована эл. проводка. Розетки перенесли вниз, увеличили их количество. На месте бывших розеток изобразили "распаячные коробки" - скрутки меди и люминя кое как обмотали ПВХ изолентой и закидали штукатуркой. Через 4 года пришел я, разломал стену в нужном месте и обнаружил сильнейшую коррозию на скрутках. Фаза еще как-то дышала, а ноль сдох. В этой квартире на все 16 розеток приходит по одному двужильному кабелю. Мины еще остались.

1
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

06.10.2009 в 00:24:59

avmal написал : вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии

Фото были на телефоне у хозяина. Возможно его в то время рядом не оказалось-- вот так и получилось.

0
Glava75
Glava75
Новичок

Регистрация: 08.10.2024

Сообщений: 1

08.10.2024 в 00:48:05

Petch, сегодня тоже столкнулся с такой проблемой.Стоит счётчик,три пробки ,и всё это добро на 2 этажа дома.Проводка-алюминий.Стало выбивать пробку,хозяева обратили внимание,что местами моргает свет.С морганием вопрос решился поджатием клемм на включателе.А вот на втором этаже снял люстру ,меряю напругу на концах-порядка 110 в,при смене щупов местами выдаёт 36 в.Такая же картина и с розетками в этой комнате.Причём на этой же пробке сидят и другие розетки,включатели,но там всё норм. 220..Проходит час,два -пробку выбивает.Беда в том,что коробки распределительные не простукиваются в стене,такое ощущение,что стены штукатурились в принципе без коробок.И вроде как не проблема кинуть провода новые на ту комнату,но как быть с выбиванием пробки-ума не приложу ((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118006

08.10.2024 в 01:17:17

Это означает что где-то не совсем короткое замыкание и горит уголёк Когда пробку выбивает уколюбка сгорает потом потихонечку растёт Угольная дорожка и далее Всё по кругу короче это может привести к пожару

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3122

08.10.2024 в 01:18:36

Glava75, А как так все одновременно нахлынуло? И выключатель разболтался И мерить напряжение в люстре непонятно почему полезли, не горит она? И пробку выбивает, одну и ту же, что и изначально? или АВ,а может УЗО или диф автомат кстати? Почему три пробки, чем они управляют?

Или где-то очень мощный потребитель получился, или пробка плохая или не пробка это вовсе. Иначе давно бы уже где нибудь пыхнуло.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118006

08.10.2024 в 09:00:14

Glava75 написал:

горит в коробке. соединение уже отгорело.

коробки и проводка ищутся детектором. их три вида:

  • типа Бош - видит эл поле
  • с генератором для слабо точки
  • дорогие кабельные детекторы с генератором, умеющие работать под напряжением сети типа Мастеч 6818
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118006

08.10.2024 в 09:02:13

....еще подгорающую коробку можно быстро найти тепловизором.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу