05.10.2009 в 02:06:59
$O$ написал : нахожу его перебитым
И как это случилось?
05.10.2009 в 02:09:51
azus6 написал : провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.
Если люминий- да (хотя это обнаруживается сразу), но если медий- не встречал.
05.10.2009 в 02:15:42
avmal написал : И как это случилось?
при дальнейшей стройке дома, кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель. На месте ''пробоя'' видно что первой изоляции хана, другой тоже. при сгибании кабеля вдвое он ""сломался''.
05.10.2009 в 03:18:57
$O$ написал : кто-то из строителей видимо долбанул молотком или перфоратором кабель
Так что, вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии? Просто так никто не будет бесцельно с перфоратором по стенкм "гулять" - что-то сделать выходит там хотел, а схемы разводки не было. Было бы - сверился бы с разводкой изначально.
05.10.2009 в 15:05:04
Как-то раз видел примерно то же. Причина оказалась проста - при ремонте была модернизирована эл. проводка. Розетки перенесли вниз, увеличили их количество. На месте бывших розеток изобразили "распаячные коробки" - скрутки меди и люминя кое как обмотали ПВХ изолентой и закидали штукатуркой. Через 4 года пришел я, разломал стену в нужном месте и обнаружил сильнейшую коррозию на скрутках. Фаза еще как-то дышала, а ноль сдох. В этой квартире на все 16 розеток приходит по одному двужильному кабелю. Мины еще остались.
06.10.2009 в 00:24:59
avmal написал : вы после себя не оставляете схемы разводки или фотографии
Фото были на телефоне у хозяина. Возможно его в то время рядом не оказалось-- вот так и получилось.
08.10.2024 в 00:48:05
Petch, сегодня тоже столкнулся с такой проблемой.Стоит счётчик,три пробки ,и всё это добро на 2 этажа дома.Проводка-алюминий.Стало выбивать пробку,хозяева обратили внимание,что местами моргает свет.С морганием вопрос решился поджатием клемм на включателе.А вот на втором этаже снял люстру ,меряю напругу на концах-порядка 110 в,при смене щупов местами выдаёт 36 в.Такая же картина и с розетками в этой комнате.Причём на этой же пробке сидят и другие розетки,включатели,но там всё норм. 220..Проходит час,два -пробку выбивает.Беда в том,что коробки распределительные не простукиваются в стене,такое ощущение,что стены штукатурились в принципе без коробок.И вроде как не проблема кинуть провода новые на ту комнату,но как быть с выбиванием пробки-ума не приложу ((
08.10.2024 в 01:17:17
Это означает что где-то не совсем короткое замыкание и горит уголёк Когда пробку выбивает уколюбка сгорает потом потихонечку растёт Угольная дорожка и далее Всё по кругу короче это может привести к пожару
08.10.2024 в 01:18:36
Glava75, А как так все одновременно нахлынуло? И выключатель разболтался И мерить напряжение в люстре непонятно почему полезли, не горит она? И пробку выбивает, одну и ту же, что и изначально? или АВ,а может УЗО или диф автомат кстати? Почему три пробки, чем они управляют?
Или где-то очень мощный потребитель получился, или пробка плохая или не пробка это вовсе. Иначе давно бы уже где нибудь пыхнуло.
08.10.2024 в 09:00:14
Glava75 написал:
горит в коробке. соединение уже отгорело.
коробки и проводка ищутся детектором. их три вида:
08.10.2024 в 09:02:13
....еще подгорающую коробку можно быстро найти тепловизором.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу