доброго всем времени суток!
помогите разобраться. ситуация такая - нам сделали щиток под 5 потолочных кондишинов по 5.2кВт каждый. сделано так - во ВРУ С80/3р-пятипроводка 10мм кв-С50/3р и далее по 5 шт С20/3р. +1 С16/1р - помпа. Все как бы от АВВ.
при одновременном включении всех кондиционеров на нагрев 30С заметили что С50 нагреваетя. чуть слабее нагревается С80. расстояние между ними ок 30м. клещами АРРА 30R замерили ток - ок 50А на фазу. С50 заменили на С63. опять греется - через 2 часа работы руку держать на нем трудно. стали копать... оказалосьь наши горе электрики загнали 10 кв не в клеммы автомата а под винты которые сдвигают губки автомата. по крайней мере с одной стороны (потом нашли еще один такой чудо-щиток, там то же греется вводной С50). переделали, но в итоге получили только равномерный нагрев по всему автомату. температура опять высокая.
вопросы - могло ли неправильное подключение вывести автомат из строя? или все же это подделка/серия плохая?
С50, С63 - S203 C80 - S283
спасибо