08.10.2009 в 10:20:17
Sdik_S написал : Цитата: Сообщение от Twilight график EMM (странно, что такой модели в лоб на сайте не нашлось) ниже каталога - в точке 10 Па дает 25 м3\ч против 35 каталожных (так для двух других моделей на сайте написано). … за всеми неточностями уследить невозможно, на самом деле это был, скорее всего, EMM 5-35…Последний в каталоге вообще с фиксированным расходом… Так вот. На самом деле, на производительность гигророгулируемых клапанов, те которые 5-35 и 11-35, влияет даже размер технологического паза в притворе рама/створка, а также уровень относительной влажности внутри помещения и температура. Слово «Открыто» можно в нашем случае трактовать по-разному. (Надо будет узнать подробности у автора)
по нормам расход воздуха надо обеспечивать без оглядки на влажность, поэтому предположил что клапан полностью открыт. гигрорегулирование хорошо в отсутствие людей и для предотвращения запотевания, а человеку хочется дышать одинаково при любой влажности.
Sdik_S написал : Цитата: Сообщение от Twilight при этом EMM имеет минимум в три ниже звукоизоляцию, а фильтра не имеет вовсе. Это Вы из каких источников узнали? Ссылочку даЁте? А фильтра там вообще никогда не было. Он там не нужен. От чего фильтр? Для успокоения клиента? Давайте сказки не будем рассказывать про фильтр и естественную вентиляцию и расходы воздуха.
ох уж эти производители, всё им пруфлинки подавай :)
для клапана Aereco по каталогу
фильтр это особенность КИВ :) что-то он фильтрует (G3), постепенно загрязняется. для приведения к одному знаменателю его оттуда надо доставать, в зоне малых давлений даже он может давать заметные колебания расходов. про естественную вентиляцию. использование КИВ в естественной вентиляции производителем вообще не рекомендуется. к КИВ рекомендуется ставить механическую вытяжку, поэтому чисто естественной такую систему назвать. а раз она естественно-механическая, то это уже сказки из другой книжки. и фильтры G3 в механические приточные установки зачем-то ставят, иногда только их.
Sdik_S написал : Цитата: Сообщение от Twilight но тогда надо провести испытание КИВ без внутреннего фильтра, может и сравняются. а сеточка от насекомых у КИВ во внешней решетке есть.
Ну так давайте. Я только ЗА. Очень будет любобытно. Опытный образец могу предоставить. И даже внешнюю решетку родную с сеточкой от насекомых. Даже договориться в НИИСФ. Только одно условие – на эксперименте буду лично присутствовать. (проходили мы уже в России такие …без слёз смотреть на лабораторное оборудование не взглянешь) )
я не есть представитель производителя КИВ :) мы их (и другие варианты стеновых клапанов, в том числе Ваши) монтируем. заказывать испытания в НИИ, это не те расходы на которые есть смысл идти монтажной фирме. сами в сборе проверяли поверенными дифманометром и объемным расходомером, получается довольно близко к графикам. это, естественно, не испытания в понятиях ГОСТ на методы опредениея воздухопроницаемости, это пусконаладка, что и требуется от монтажников. когда руки дойдут, попробую вытащить из КИВ фильтр и посмотреть на разницу.
20.10.2009 в 19:14:19
У меня в туалете обратная тяга тоже возникает летом в очень жаркие солнечные дни. Есть подозрение, из-за того, что разогревается крыша вместе с вентиляционными трубами. Поставил клапан. Теперь куревом не тянет.
20.10.2009 в 23:52:01
Twilight написал : по нормам расход воздуха надо обеспечивать без оглядки на влажность, поэтому предположил что клапан полностью открыт. гигрорегулирование хорошо в отсутствие людей и для предотвращения запотевания, а человеку хочется дышать одинаково при любой влажности.
Вы наверное забыли, откуда пришла технология гигрорегулирования.
Правильно. Из Европы.
Там экономят на всём, в том числе и на тепле, точнее сказать на энергии, которая точно также, как в России, расходуется на подогрев приточного воздуха(лампочки это только начало)
И расходы воздуха в системе регулируются не притоком, а вытяжкой (вытяжными решетками, которые или гигрорегулируемые, или с датчиком присутствия, или с обоими функциями…
Aereco S.A. производит компоненты для создания Вами систем вентиляции, а не только клапаны…
Хотите фиксированные расходы на притоке, хотите отрегулируйте каждый компонент на свой вкус….дело то не в этом….есть СНиП, в названии которого отопление и вентиляция написаны через запятую, т.е.рядом.
Twilight написал : итого 4 дБ(А) разницы.
Сравнивайте, уж:) , одинаковые по способу монтажа устройства…
"Предположение - мать всех ошибок"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу