18.05.2006 в 11:34:16

Уважаемы, у меня вопрос к теме:

На входе – медь 4 квадрата, выключатель.
Стоит автомат на фазе –20 ампер
И на нуле – 20 ампер.

Я хочу получить два выхода по 10А. Вопрос: Мне ставить два двухполюсника? чтоб сохранить разрыв нуля.
Я хочу получить два независимых выхода. Спасибо.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.05.2006 в 12:05:28

perco написал : Уважаемы, у меня вопрос к теме: Я хочу получить два независимых выхода.

Проводка под автоматами двух- или трехпроводная? Имеются ли зануленные корпуса электроприемников?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 12:06:45

PERCO

Автомат на фазе можно и оставить, если пристойный. А выходы можно сделать не только 10+10, но и 16+6, 16+10, 16+16 - смотря для чего Вам всё это надо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

PERCO
PERCO
Новичок

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

18.05.2006 в 15:11:09

Slawa написал : Проводка под автоматами двух- или трехпроводная? Имеются ли зануленные корпуса электроприемников?

Проводка - двух. Зануленных корпусов нет.

0
PERCO
PERCO
Новичок

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

18.05.2006 в 15:13:54

ВТБ! написал : PERCO Автомат на фазе можно и оставить, если пристойный. А выходы можно сделать не только 10+10, но и 16+6, 16+10, 16+16 - смотря для чего Вам всё это надо.

На фазе оставить, а с нуля убрать?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.05.2006 в 15:25:28

Лучше двухполюсные. Плюс УЗО-02-63/30. Но можно и однофазные (только в фазы).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 15:37:53

perco написал : с нуля убрать?

Непременно. Но двухполюсной ещё лучше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

PERCO
PERCO
Новичок

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

18.05.2006 в 15:53:29

Т.е. если исключить УЗО, должно быть так?: Двухполюсник 20А - от него автоматы по 16 - потребители?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 15:57:31

perco написал : Двухполюсник 20А - от него автоматы по 16 - потребители?

Номинал автоматов групповых линий - это Вам виднее, какой должен быть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.05.2006 в 15:59:10

Да.

0
PERCO
PERCO
Новичок

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

18.05.2006 в 16:56:26

СПАСИБО