Заранее извиняюсь за возможно не очень правильно сформулированный вопрос - в электрике я дилетант. У меня в щитке на новой квартире стоят 6 (узких) автоматов на 16 ампер на разные группы розеток и освещения + три каких-то групповых широких автомата ВД-63 ИТЭК 230-50Гц IN 16A 0,03A (похожи на УЗО, но них ничего не написано) + один вводной автомат ВД-63 ИТЭК 230-50Гц IN 63 0,3A. Вопрос следующий - почему при КЗ (которые произошли, когда я менял розетки), кроме группового вырубался также автомат ввода и обесточивалась сразу вся квартира? Насколько я понимаю должен срабатывать только один соответствующий линейный автомат или групповой автомат и уж освещение-то не должно было гаснуть, коль скоро я замкнул розетку. Или я что-то не так понимаю?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.10.2009 в 22:13:04

вполне логично если Вы имеете ввиду вводной автомат

Mift2007 написал :

  • один вводной автомат ВД-63 ИТЭК 230-50Гц IN 63 0,3A.

это УЗО, оно могло тоже отключиться при КЗ нуля на землю например. а оно сработало тоже потому что не селективное.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.10.2009 в 22:13:46

хорошо коротнули потому и сработал общий,а УЗО у вас походу аж две штуки стоят.

0
Mift2007
Mift2007
Местный

Регистрация: 26.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 166

08.10.2009 в 22:37:53

А почему три-то - либо 1, либо 4 ?

Если у меня 4 УЗО, то почему еще и общий-то срабатывает? На старой квартире, где я сам поставил автоматы на отдельные группы розеток и отдельно на свет, и по одному УЗО на каждую комнату (всего 2) при аналогичных КЗ (монтирую розетки сам, видимо, дрожит рука) срабатывал лишь один соответствующий автомат. УЗО (одно) сработывало лишь однажды, когда я при монтаже выключателя схватился за металлический каркас стены из ГВЛ. Как мне потом объяснили, выключатель надо было делать на нулевом проводе, а не на фазе. Но общий вводной автомат всю квартиру ни разу не отрубал. Так почему здесь все время отключается вся квартира (было уже несколько случаев)? Разводка вся от строителей.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.10.2009 в 22:48:58

Mift2007 написал : Или я что-то не так понимаю?

Все не так понимаете.
Во первых, менять розетки под напряжением и хвататься за "фазу" дрожащими руками, не совсем правильно. Так и на тот свет недолго попасть.
Устанавливать выключатель на "ноль"..... Привет советчикам. А автоматы защиты так и должны отключаться при КЗ и хорошей проводке, раз ток превысил установленный порог.

0
Mift2007
Mift2007
Местный

Регистрация: 26.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 166

08.10.2009 в 23:03:03

Ну да, каюсь, по началу частенько забывал отключать автомат, когда менял розетки. Но все же, почему же на старой квартире срабатывал лишь соответствующий автомат, а не обесточивалась вся квартира вместе со светом? Какой смысл тогда делать свет отдельно от розеток и ставить на него отдельный автомат, и вообще разбивать розетки в квартире на группы, если при любом КЗ отключается все, а не только соответствующая группа розеток? А про то, что выключатель ставят именно на ноль (имеется в виду рабочий ноль), а не на фазу мне объяснили так - если выключатель разрывает фазу, а не ноль, то при плохой защите, если ты, меняя этот выключатель, схватишься за какое-либо железо, то может и убить, а не просто тряхнуть.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.10.2009 в 23:21:10

Mift2007 написал : Как мне потом объяснили, выключатель надо было делать на нулевом проводе, а не на фазе.

Как раз правильно ставить выключатель на фазе.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2009 в 23:23:36

Почему на старой квартире была иная ситуация, отличная от описанной, сказать трудно. Много факторов не осветили. На величину тока КЗ влияет древность проводки, например. И не только в квартире, но в стояке. Величины автоматов не озвучены, и прочее... В Вашем случае могло быть КЗ, а могла быть утечка, позтому и сработало вводное УЗО. При КЗ и хорошей проводке в целом токи могут достигать значительных величин и сработать может не один, а несколько последовательно включенных автоматов нескольких номиналов. Зачем так ставят, если всё равно вырубается вся квартира? Просто мало кто ставит автоматы, что бы кто-то игрался с розетками под напряжением и устраивал ради проверки КЗ. По перегрузке автоматы, установленные с учётом селективности, будут работать как надо...

Ну а выключатель в нуле?... Это клиника. И объяснения про "меньше трахнет" вне всякой критики, ибо трахнет и не слабо, а может и убить, ибо величины тока хватит. А в выключатель, как и в розетку нечего и лезть под напряжением. Есть иные виды спортивного экстрима. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.10.2009 в 23:41:56

Mift2007 написал : Какой смысл тогда делать свет отдельно от розеток и ставить на него отдельный автомат, и вообще разбивать розетки в квартире на группы, если при любом КЗ отключается все, а не только соответствующая группа розеток?

Смысл в ограничении максимального тока в проводах защищенных соответствующим автоматом, дабы недопустить перегрузки, ну и соответственно пожара. А КЗ является нештатной ситуацией и ыв данном случае автоматы с характеристикой "С" честно отрабатывают. Раз превысил ток 5-10 номинальных значений указанных на корпусе, получите.