Аватар пользователя
ляпкин

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Москва

Сообщений: 663

17.04.2011 в 13:18:27

kerch82 написал : Имеется такая проблемма, в сети 200 вольт, при сварке электродом тройкой на токе примерно 90 А, напряжение падает до 140 вольт.

Запросто может вольтметр врать. Я тоже раз намерил под нагрузкой на входе инвертора стрелочным вольтметром напряжение 280 вольт, а без нагрузки в сети было 225.:)

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

17.04.2011 в 13:53:19

kerch82 написал : а на сварке не меньше 40

У меня в селе таже проблема. При нагрузке 4 квт напряжение падает с 220 до160в. Виновата длиная линия 3км с скрутками практически на каждом столбе и самое наверно главное перекос фаз из за того что трансф. подстанция нагружена всего на две фазы. Бывает при просадке одной пропорциональна повышается на другой. Поспрашивайте у соседей сидящих на других фазах да и на вашей в момент сварки а потом можно и определится с причиной.

0
Аватар пользователя
kerch82

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Керчь

Сообщений: 13

17.04.2011 в 21:42:37

сегодня никуда поехать не получилось. Решил поэксперементировать дома, взял два чайника Tefal, один 1,5квт, второй 2квт, и оба включил. С 200 вольт просело до 187. Похоже дело не в сети...

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

17.04.2011 в 21:52:03

kerch82
А чем, конкретно, напряжение измеряете?

0
Аватар пользователя
kerch82

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Керчь

Сообщений: 13

17.04.2011 в 22:09:25

мультиметр DT-830B

0
Аватар пользователя
kerch82

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Керчь

Сообщений: 13

17.04.2011 в 22:13:11

а чем еще можно, и почему такая разница между нагрузкой чайниками 3,5 квт и сварочным.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

17.04.2011 в 22:37:02

kerch82 написал : мультиметр DT-830B

У меня таких три. Имхо они годятся только для сравнения - больше напряжение чем было или меньше. Об этом уже не раз писалось на форуме - при работе инвертора, напряжение в сети нужно измерять приборами, измеряющими "истинно среднеквадратические значения" (True RMS) параметров. Но такие приборы слегка подороже стоят, чем DT-830B.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

17.04.2011 в 22:54:41

kerch82 написал : почему такая разница между нагрузкой чайниками 3,5 квт и сварочным.

Ну а свет на глазок притухает больше чем от чайников? Ведь можно как то косвено обойтись и без приборов.

0
Аватар пользователя
kerch82

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Керчь

Сообщений: 13

17.04.2011 в 22:59:25

это значит я зря беспокоюсь и можно не опасаться за "жизнь" сварочного и домашних электроприборов? Если показания мультиметра ерунда, это означает что к примеру, при сварке телевизор будет работать без проблем? Да и еще вопрос, лампочка накаливания при падении напряжения может потухнут если да то при каком?

0
Аватар пользователя
svarschik

Местный

Регистрация: 09.07.2010

Запорожье

Сообщений: 118

17.04.2011 в 23:03:36

kerch82 написал : а чем еще можно, и почему такая разница между нагрузкой чайниками 3,5 квт и сварочным.

про мультиметры правильно говорят - они неадекватно показывают значение несинусоидального напряжения.

у вас инвертор без корректора коэффициента мощности, следовательно форма тока будет примерно такая (Iвх):

в сварочных инверторах максимум тока практически совпадает с максимумом напряжения. соответственно при слабой линии вы получите существенные провалы на верхушках синусоиды напряжения. и ваш чудо-мультиметр покажет меньшее напряжение, чем то, что есть на самом деле.

0
Аватар пользователя
kerch82

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Керчь

Сообщений: 13

17.04.2011 в 23:03:51

если честно особо не всматривался, надо будет обратить внимание. Спасибо за совет, завтра вечером проверю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.