Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2013 в 17:59:42

ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) в редакции 2004г. устанавливает номинальное напряжение 230/400В (таблица 1). Примечание: > * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6/-10 %). Электроснабжающие организации в странах с сетью 240/415 В также должны привести это напряжение к значению 230/400 В (+6/-10 %). После 2003 г. должен быть достигнут диапазон 230/400 В ± 10 %. Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов. Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В. Оно должно быть приведено к рекомендуемому значению 400/690 В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.06.2013 в 18:28:31

ничего не знаю! в ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения указано значение 0,38 кВ!

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.06.2013 в 18:31:40

Alexiy написал : У мамы в 70-квартирном доме, например, 245-250 В в среднем.

Вот рай для стабилизатора:applause:Еще и поэкономить на энергии можно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2013 в 18:32:39

Бардак в стране! (С) Имеет смысл, назначая пороги на РН, исходить из номинального напряжения имеющейся бытовой техники. А она обычно на 230В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.06.2013 в 18:44:31

Kamikaze написал : * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6/-10 %).

10 лет прошло уж, перешли мы на 230 или не перешли? Судя по показаниям реле напряжения у меня в селе...похоже. что до нас еще не докатилось..

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

04.06.2013 в 20:06:43

Kamikaze написал : Бардак в стране! (С) Имеет смысл, назначая пороги на РН, исходить из номинального напряжения имеющейся бытовой техники. А она обычно на 230В.

Тогда точно появится большое желание выкинуть это РН ))))))))))))

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.06.2013 в 20:30:51

Капитошка написал : Тогда точно появится большое желание выкинуть это РН ))))))))))))

Вообще дом без РН? А я еще одно поставлю, на "теплую" линию. Электроконвекторы и бойлер. А то она у меня без защиты от скачков. Я ее не решаюсь пустить через вводное РН, хоть там и 83А, а так наверное 60А. Прошлый ДиджиТоп на 60А буквально потёк. Релюха там на 40А на самом деле. Несколько дней не понять откуда пахло плавленной пластмассой. Заменил на 83А и электроконвекторы и бойлер не нагружаю через РН. А ДиджиТопе есть MP-63, показывает сразу напругу, силу тока и мощность, от такой "гаджет" поставлю.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

04.06.2013 в 21:20:24

Если поставлю верх 230, то останусь без света . Это и имел в виду.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.06.2013 в 22:22:03

пяпа написал : Тоже встречаю у них 230В. Интересно, почему? Ладно дюймы и футы ихние, а напряжение чего выросло?

220v напряжение на клеммах потребителя, а 220+5% потерь=231v на клеммах генератора,то бишь клеммах КТП. Потери на транспортировку определены что в России, что в Украине, что за бугром - 4-6% и взято среднее 5%. Поэтому Uxx=220*5%=231(230)v; 380*5%=399(400)v. Поэтому чем лучше магистраль, тем выше напряжение должно быть у потребителя!

0
ViktorSam
ViktorSam
Местный

Регистрация: 14.02.2008

Екатеринбург

Сообщений: 397

08.06.2013 в 18:49:47

Включил холодильник "Атлант" через РН-101. Через пару месяцев стало это реле срабатывать при закрывании дверцы - погасании лампочки. От компрессора не срабатывает, от другого холодильника(там светодиодная подсветка) - тоже. Пришлось убрать лампочку, потом сделал вместо неё светодиодную - с ней не срабатывает. Вообще понравилась светодиодная подсветка в холодильниках - пора бы производителям забывать про обычные лампы.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.06.2013 в 23:43:45

ViktorSam написал : Включил холодильник "Атлант" через РН-101.

Значит РН-101 слабовато для Атланта, меняй на что нибудь помощнее.

0