10.10.2009 в 23:11:35
Помогите советом! Есть дом из газосиликата, облицованного кирпичем на торец. Пролет 9.15 метров, длина 10.5 м. Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см. Не Мало?
11.10.2009 в 02:40:49
Пролет серьезный. Бревен маловато, но не в этом дело. Под них нужен мощный ж/б армопояс. Он есть? Иначе бревна легко могут раздвинуть стены. Вообще, явно внутренней стены не хватает.
11.10.2009 в 02:42:13
И кирпич, наверное, все-таки на ребро положен, а не на торец?
11.10.2009 в 08:53:05
2vik32 Для наглядности, вам лучше бы ещё фото выложить. А на что опираются балки? И фото кирпича, положенного на торец, пожалуйста.
ИМХО (IMHO)
11.10.2009 в 18:30:35
vik32 написал : облицованного кирпичем на торец.
НЕ мужики,наверное торцы дома обложены.
vik32 написал : Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см
Брёвна сами заготавливали-пилили?Обычно больше 6,5 м.не пилят.ПРолёт большой -в середине стена нужна,может она есть,просто автор не пишет?И балки для чего-пол второго этажа?Или уже на крышу?
11.10.2009 в 20:24:09
Прошу прощения, если что-то не внятно изложил. Промежуточной стены нет, полагаю что нужна, как минимум колонны для разгрузки стен. Наружная отделка кирпич силикат на ребро - тоесть , если он 25х12х8 см, то стороной 25х8 он лежит вниз. Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет. Не поедет эта горожа?
12.10.2009 в 02:18:01
vik32 написал : Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет.
В таком случае надо делать промежуточную стену ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если сделаете - поимеете сплошные плюсы: и стены не разъедутся, и бревен добавлять не придется. Хватит тех, что есть. И с запасом.
ПыСы. Колонн мало, нужна полноценная стена.
12.10.2009 в 09:53:11
По стене - не все так однозначно - во-первых ее надо к чему-то прицепить, во вторых - дверь входная сделана ровно посередине - значит стену надо сдвигать от центра - а как при этом распределится нагрузка, в третьих это если в полкирпича - около 25 тыр. Чем все-таки плохи колонны? Ставить их планировал в шахматном порядке. Колонна в кирпич толщиной, внутри арматура.
12.10.2009 в 10:30:39
vik32 написал : во-первых ее надо к чему-то прицепить
Само-собой. Фундамент нужен.
vik32 написал : значит стену надо сдвигать от центра - а как при этом распределится нагрузка,
Это как раз не проблема. Разбейте, как вам удобно. Хоть 6м+3,15м. Лучше, конечно, 5+4,15.
vik32 написал : в третьих это если в полкирпича - около 25 тыр.
Лучше из газосиликата, как и наружные стены. И в полкирпича стена неустойчивой получится.
vik32 написал : Чем все-таки плохи колонны? Ставить их планировал в шахматном порядке. Колонна в кирпич толщиной, внутри арматура.
Опять-таки - своей неустойчивостью. С другой стороны, лучше хорошие колонны, чем плохая стена. Тогда уж кирпич на ребро, внутрь - бетон, и 4 прутка арматуры по углам. Под колонны тоже придется делать фундаменты.
12.10.2009 в 11:55:36
Какой фундамент под колонны сделать? И при такой конструкции получается, что заливать колонну бетоном нужно будет поэтапно? Есть ли смысл под балки на стенах подложить металлические пластины и балки сквозь отверстия в пластинах "пришпилить" к газосиликатной стене металлическими штырями?
12.10.2009 в 12:03:45
vik32 написал : Есть ли смысл под балки на стенах подложить металлические пластины и балки сквозь отверстия в пластинах "пришпилить" к газосиликатной стене металлическими штырями?
Есть. Только через гидроизоляцию. Пришпилить- можно, но бесполезно. Надо было сразу делать закладные. Колонны из кирпича можно. Арматуру внутрь и сетку через 3-4 ряда. Если сделать колонну 40х40, то арматуры не надо. Фундамент обычный- копаем 50х50см, заливаем бетон.
12.10.2009 в 14:15:04
vik32 написал : Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет. Не поедет эта горожа?
У мансарды -ломаная крыша будет?Тоесть нагрузка и от мансарды и от крыши вся будет на стены!!! ОПАСНО!Как-бы экономия Вам боком не вышла.Причём в прямом смысле:в виде сползшей на одну сторону крыше.
12.10.2009 в 16:01:29
Мансарда будет, крыша не ломаная, угол вверху ~60 градусов
12.10.2009 в 16:11:33
vik32 написал : Мансарда будет, крыша не ломаная,
Полуэтаж?
12.10.2009 в 17:19:35
vik32 написал : Пролет 9.15 метров, длина 10.5 м. Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см. Не Мало?
Локальные нагрузки на газосиликат не есть хорошо. Как вертикальные, так и (особо!) горизонтальные. Нужно устройство мауэрлата. Сечение не меньше 200х200, (по дереву) или наборный из меньших сечений. В случае стыковки по длине 10,5 стык не посередине, а ближе к краю. Стыковать накладками мин. 8 мм и болтами М16. Необходима гидроизоляция.
vik32 написал : дверь входная сделана ровно посередине - значит стену надо сдвигать от центра
Не обязательно выводить стену на всю длину дома: можно поверх "короткой" стены (или двух колонн) пустить балку 10,5 метров. Она же будет служить промежуточной опорой для брёвен. Сечение её... лучше металл - пару швеллеров в коробку. Заодно придаст устойчивость колоннам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий