Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

10.10.2009 в 23:11:35

Помогите советом! Есть дом из газосиликата, облицованного кирпичем на торец. Пролет 9.15 метров, длина 10.5 м. Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см. Не Мало?

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

11.10.2009 в 02:40:49

Пролет серьезный. Бревен маловато, но не в этом дело. Под них нужен мощный ж/б армопояс. Он есть? Иначе бревна легко могут раздвинуть стены. Вообще, явно внутренней стены не хватает.

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

11.10.2009 в 02:42:13

И кирпич, наверное, все-таки на ребро положен, а не на торец?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12214

11.10.2009 в 08:53:05

2vik32 Для наглядности, вам лучше бы ещё фото выложить. А на что опираются балки? И фото кирпича, положенного на торец, пожалуйста.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3249

11.10.2009 в 18:30:35

vik32 написал : облицованного кирпичем на торец.

НЕ мужики,наверное торцы дома обложены.

vik32 написал : Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см

Брёвна сами заготавливали-пилили?Обычно больше 6,5 м.не пилят.ПРолёт большой -в середине стена нужна,может она есть,просто автор не пишет?И балки для чего-пол второго этажа?Или уже на крышу?

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

11.10.2009 в 20:24:09

Прошу прощения, если что-то не внятно изложил. Промежуточной стены нет, полагаю что нужна, как минимум колонны для разгрузки стен. Наружная отделка кирпич силикат на ребро - тоесть , если он 25х12х8 см, то стороной 25х8 он лежит вниз. Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет. Не поедет эта горожа?

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

12.10.2009 в 02:18:01

vik32 написал : Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет.

В таком случае надо делать промежуточную стену ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если сделаете - поимеете сплошные плюсы: и стены не разъедутся, и бревен добавлять не придется. Хватит тех, что есть. И с запасом.

ПыСы. Колонн мало, нужна полноценная стена.

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

12.10.2009 в 09:53:11

По стене - не все так однозначно - во-первых ее надо к чему-то прицепить, во вторых - дверь входная сделана ровно посередине - значит стену надо сдвигать от центра - а как при этом распределится нагрузка, в третьих это если в полкирпича - около 25 тыр. Чем все-таки плохи колонны? Ставить их планировал в шахматном порядке. Колонна в кирпич толщиной, внутри арматура.

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

12.10.2009 в 10:30:39

vik32 написал : во-первых ее надо к чему-то прицепить

Само-собой. Фундамент нужен.

vik32 написал : значит стену надо сдвигать от центра - а как при этом распределится нагрузка,

Это как раз не проблема. Разбейте, как вам удобно. Хоть 6м+3,15м. Лучше, конечно, 5+4,15.

vik32 написал : в третьих это если в полкирпича - около 25 тыр.

Лучше из газосиликата, как и наружные стены. И в полкирпича стена неустойчивой получится.

vik32 написал : Чем все-таки плохи колонны? Ставить их планировал в шахматном порядке. Колонна в кирпич толщиной, внутри арматура.

Опять-таки - своей неустойчивостью. С другой стороны, лучше хорошие колонны, чем плохая стена. Тогда уж кирпич на ребро, внутрь - бетон, и 4 прутка арматуры по углам. Под колонны тоже придется делать фундаменты.

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

12.10.2009 в 11:55:36

Какой фундамент под колонны сделать? И при такой конструкции получается, что заливать колонну бетоном нужно будет поэтапно? Есть ли смысл под балки на стенах подложить металлические пластины и балки сквозь отверстия в пластинах "пришпилить" к газосиликатной стене металлическими штырями?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

12.10.2009 в 12:03:45

vik32 написал : Есть ли смысл под балки на стенах подложить металлические пластины и балки сквозь отверстия в пластинах "пришпилить" к газосиликатной стене металлическими штырями?

Есть. Только через гидроизоляцию. Пришпилить- можно, но бесполезно. Надо было сразу делать закладные. Колонны из кирпича можно. Арматуру внутрь и сетку через 3-4 ряда. Если сделать колонну 40х40, то арматуры не надо. Фундамент обычный- копаем 50х50см, заливаем бетон.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3249

12.10.2009 в 14:15:04

vik32 написал : Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет. Не поедет эта горожа?

У мансарды -ломаная крыша будет?Тоесть нагрузка и от мансарды и от крыши вся будет на стены!!! ОПАСНО!Как-бы экономия Вам боком не вышла.Причём в прямом смысле:в виде сползшей на одну сторону крыше.

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

12.10.2009 в 16:01:29

Мансарда будет, крыша не ломаная, угол вверху ~60 градусов

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

12.10.2009 в 16:11:33

vik32 написал : Мансарда будет, крыша не ломаная,

Полуэтаж?

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

12.10.2009 в 17:19:35

vik32 написал : Пролет 9.15 метров, длина 10.5 м. Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см. Не Мало?

Локальные нагрузки на газосиликат не есть хорошо. Как вертикальные, так и (особо!) горизонтальные. Нужно устройство мауэрлата. Сечение не меньше 200х200, (по дереву) или наборный из меньших сечений. В случае стыковки по длине 10,5 стык не посередине, а ближе к краю. Стыковать накладками мин. 8 мм и болтами М16. Необходима гидроизоляция.

vik32 написал : дверь входная сделана ровно посередине - значит стену надо сдвигать от центра

Не обязательно выводить стену на всю длину дома: можно поверх "короткой" стены (или двух колонн) пустить балку 10,5 метров. Она же будет служить промежуточной опорой для брёвен. Сечение её... лучше металл - пару швеллеров в коробку. Заодно придаст устойчивость колоннам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу