подскажите какой автомат ставить на ввод и нужно ли. счетчик буду покупать однофазный ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите где я накосячмл. зарание СПС. .
11.10.2009 в 20:24:43
подскажите какой автомат ставить на ввод и нужно ли. счетчик буду покупать однофазный ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите где я накосячмл. зарание СПС. .
11.10.2009 в 20:33:39
Внимательно смотрим договор с ЭСО, ключевые слова "разрешенная мощность".. ИМХО, на вводе (на фасаде) двухполюсный автомат 25А, пусть даже АП-50Б (но варианты могут быть)... PS: если не сложно, ПУНП замените на ВВГнг 3 х Х,Х (может, со временем наконтур созреете)..
11.10.2009 в 20:47:46
разрешенная мощность...в деревне где стоит дом о таком и не слышали...все сделанно абы как ибо проверки не проводятся...значит поставлю на ввод 25 А а по счетчикам ничего не посоветуете... какой лучше покупать они же по можности тоже разные...зарание благодарен
11.10.2009 в 20:59:24
Насчет договорной мощности можете не переживать - для бытовых целей физ. лицо может потреблять сколько ему потребуется, и ЭСО не может их в этом ограничить.
Счетчик ставьте на ток до 50-60 А, лучше сразу двухтарифный.
11.10.2009 в 21:11:28
ээээ двухтарифный? это как?
11.10.2009 в 21:37:11
первый тариф собирает киловатты с 07 до 23 ч. второй с 23 до 07 ч. суть такая что по второму тарифу цена за киловатт раза в 4 дешевле.
11.10.2009 в 21:41:59
спасибо всем....почти все понял...))) учиться учиться и есче раз учиться...
11.10.2009 в 21:43:23
M@xim написал : Насчет договорной мощности можете не переживать - для бытовых целей физ. лицо может потреблять сколько ему потребуется, и ЭСО не может их в этом ограничить.
Крута, хочу такую же халяву.
А то дали мне писильку под названием техусловия на подключения. А там разрешенная мощность 3 кВт :(
И больше низя :( Ни официально, ни за взятку :(
11.10.2009 в 21:46:17
M@xim написал : Насчет договорной мощности можете не переживать - для бытовых целей физ. лицо может потреблять сколько ему потребуется, и ЭСО не может их в этом ограничить.
Обана! Что то новенькое... а поподробнее можно? Где-то на просторах появились безразмерные сети?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.10.2009 в 19:48:11
sergey_sav написал : а поподробнее можно?
в гражданском кодексе так сказано...
12.10.2009 в 19:52:19
Я с Вами конечно согласен что ограничивать нужно, и ограничиваем, сам работаю в ЭСО, но кодекс...