Sirozhka написал : А если касаются (они плотно лежали друг к другу когда я исх доставл от туда), то:

Когда будете укладывать обратно обратите внимание на то что я сказал, если где то была не качественная сварка или от доставания и укладывания повредится какое-то соединение, оно станет обычной скруткой и будет греться, от нагрева полиэтелен потечет. Если соединения будут упираться под механическим напряжением друг в друга, или в провода, высока вероятность короткого замыкания. Если соединения не будут под механическим напряжением упираться друг в друга или в провода то больше шансов что Вы заметите проблему раньше чем в распред коробке произойдет замыкание или отгорание.

Sirozhka написал : Дак все-таки мотать?

Если не умеете паять, чтоб 100% подстаховаться от возможных скрытых дефектов сварного соединения до замены проводки, то ни чего делать больше не стоит, способ соединения не противоречит правилам. Укладывайте соединения так чтоб в случае затопления в колпачках не скапливалась вода, строго вертикальное положение не обязательно, может быть почти горизонтальным.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2009 в 08:34:38

аматор1 написал :

avmal написал : Пока будете мотать, есть шансы, что где-то что-то нарушите - просто аккуратно уложите все колпачки заглушенными концами вверх в коробке и закройте ее.

"Золотые слова...." (с)

Не мешай технике работать" (С)

Sirozhka написал : А если касаются (они плотно лежали друг к другу когда я исх доставл от туда), то:

... то поставить нормальные автоматы (если такие еще не стоят), которые не позволят проводам перегреться выше температуры плавления полиэтилена, закрыть крышку "распайки" - и спать спокойно. От всяких прочих "улучшательств" вреда м.б. больше, чем пользы. Соединение сваркой - это лучшее соединение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1738

14.10.2009 в 09:29:15

Kamikaze написал : то поставить нормальные автоматы (если такие еще не стоят), которые не позволят проводам перегреться выше температуры плавления полиэтилена

Автомат не предотвратит нагревание проводов в месте соединения и плавление полиэтелена если будет дефект сварки!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2009 в 11:03:35

Выход гораздо проще, чем может показаться: не нужно создавать дефектов в сварке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.10.2009 в 11:32:33

нормально сделанная скрутка со сваркой! но перечитав советы от.... пришёл к выводу:a

  1. продублировать пайкой (главное посоветовать, а нах непонятно)
  2. надеть сверху винтовой полиэтиленовый клемник и зажать винтами (а шоб було)
  3. потом всё это постараться запихнуть в плоскопружинный сжим ( 21 век всё таки)
  4. потом обмотать по очереди ХБ и ПВХ лентой, усадить термоусадкой, НЕ ГОРЮЧЕЙ
  5. проверить динамометром все провода на механические напряжения (а вдруг они в стенах тянутся невидимым образом)
  6. уложить не соприкасаясь все скрутки (раздолбав при этом коробку распаечную до размера 1мх1м), обязательно дном вверх (цунами не загорами)
  7. найти автоматы кратности ХЗ (сработка при токе Iном), шоб скрутка не нагрелась и не оплавился "кондом".