Добрый день!
При монтаже печи-камина возник вопрос с проходом через деревянное перекрытие. Диаметр внутренней трубы сендвича 125 мм, внешней 185 мм, с учетом отступа по снипу 250 мм от дыма размер прохода должен быть не меньше 625 мм, при этом стандартный проходной элемент имеет размер около 370*370 мм.
Пообщавшись с установщиками Транкола, Балтвента и Бофила, выяснил, что они делают проход через перекрытие именно стандарным проходником с теплоизоляцией минеритом\вермикулитом и файр батсом. Когда задаешь вопрос про снип, толком ничего обосновать не могут, говорят, что так все делают.
Перерыв поиском форумы обнаружил противоположную крайность: независимо от толщины утеплителя и степени защищенности перекрытий категорично заявляют, что расстояние до дерева должно быть 25 см от внешнего контура сендвича.
Прочитав внимательно снип, обнаружил Примечания: Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более (REI 60) и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
На сайте поставщика минерита cembrit.ru/documents обнаружил Протокол испытаний ЦНИИСК перегородки толщиной 86 мм в составе Минерит ЛВ 9мм + 9 мм + Лайт Батс 50 мм + Минерит ЛВ 9 мм+ 9 мм. Вывод испытаний таков: Предел огнестойкости перегородки 108 мин (EI 90 согласно ГОСТ).
Таким образом, это решает все вопросы: защищаем перекрытия коробкой из данной перегородки, располагая ее хоть вплотную к сендвичу.
Готов услышать мнения и аргументированную критику данного решения.
С уважением, Андрей.