Вот в таком доме, вот такой щиток (буду переделывать)
Хозяйка жалуется, что стиралка бьёт током. А недавно сказала, что и душевая кабина (от той же розетки) тоже
В щитке обнаружены три автомата: правый - ноль, средний - фаза, левый установили предшественники изначально для СМ (белый провод сверху), а их последователи навесили на него еще и некоторое освещение и розетки кой-какие (чёрный, разветвлённый на белый и синий снизу).
Правый автомат (ноль): Ноль и земля от СМ соединены и подключены до автомата, а навешенное осв. и розетки после.
Имхо косяк на косяке
Важные темы я изрядно порыл и кое в чём просветление наступило, но где-то путаница лишь усугубилась.
Понял, что надо ставить УЗО и не надо заземлять машинку. Да? Бьёт не корпус машины а пластмассовая кнопка включения (видимо влажная насквозь) Это косяк в машине или в коммутации, или я проверяю неправильно? И может будут предложения по модернизации щитка?