AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

17.10.2009 в 12:43:19

Посититель написал : От всего защитится нельзя, но от того что можно сделать, глупо отказываться!

В данном случае риск куда больше Бенладена на самолете.

Хотя я в похожей ситуации. И уже растерял совсем. Нужно днлать "землю" на стиралку и бойлер или не нужно. Соединяться с трубами нельзя, снизу слишком много квартир и последить все совединения нереально, убить кого-то из-за соблюдений правил, СУП тоже не хочется.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

17.10.2009 в 17:21:45

AlexsandrS написал : В данном случае риск куда больше Бенладена на самолете.

Вот именно, поэтому усугублять, делая изолированые друг от друга токопроводящие поверхности, не нужно.

AlexsandrS написал : Нужно днлать "землю" на стиралку и бойлер или не нужно.

У электроприборов с трубами НЕ должно быть электрического контакта, у стиралки решается просто, диэлектрическим шлангом идущим в комплекте, бойлер постараться подключить через метр полипропилена, так как диэлектрические выводы которые бывают у некоторых бойлеров или диэлектрическая вставка менее эффективна. В любом случае, в первую очередь обязательно УЗО 10 мА! Если дом старый, с 4-х проводным стояком в розетке защитный желто-зеленый провод НЕ подключать, не подключать именно в розетке, не в квартирном щитке или где-то еще, в этажном щите желто-зеленый подключит к той части этажного щита с которой непосредственно соединен PEN!

AlexsandrS написал : Соединяться с трубами нельзя, снизу слишком много квартир и последить все совединения нереально, убить кого-то из-за соблюдений правил, СУП тоже не хочется.

От появления потенциала меньше шансов защитится в многоквартирном доме, а вот от разности потенциалов соединив все железяки, не путать железяки с электроприборами, некоторая возможность есть. Смысл соединения всех железяк чтоб при прикосновении разными частями тела, ток не потек через тело. Птичка сидит на проводах 10 кВ двумя лапками и ничего, потому что на обеих лапках и теле 10 кВ, нет разности потенциалов, а вот если она захочет клювик о бетонный заземленный столб почухать или букашку склевать с заземленного столба то превратится в птичку гриль.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.