Подскажите пожалуйста по ситуации. Электрощитовая жилого дома - вдоль стены стоят распредщиты, на торце - окно с решеткой. Приходили с пожарной проверкой - говорят, закладывайте окно, не подходит по правилам. Никаких ссылок на нормативы не дали. Может кто знает ссылку на документ, где прописано сие правило? Заранее спасибо!

0
alipos
alipos
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

15.10.2009 в 09:19:06

Окно находится в полуподвальном помещении,

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 10:23:05

Денег хотят. Пусть пишут официальное предписание, в нем должны быть указаны все нормативы, которые, по их мнению, нарушены. В конце концов, заложить окно - не такие уж и большие деньги. А естественная вентиляция есть? Дверь по нормам? Тоже ведь могут докопаться :)

0
alipos
alipos
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

22.10.2009 в 13:31:44

Инспектор пожнадзора нашел нарушение в том, что окно электрощитовой (зарешетчатое )выходит на лоджию. А вход на эту лоджию есть из другой комнаты, где сидит ТСЖ. Типа это единой помещение получается, что недопустимо. Вот так))) Еще дал предписание - сменить дверь на противопожарную металлическую.... Кто нибудь подскажет, какую лучше выбрать и по каким характеристикам?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

22.10.2009 в 13:48:26

Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м. Огнестойкость - не менее 0.75 часа. Должен быть самозапирающийся замок, отпираемый изнутри без ключа. Открываться должна наружу.

А предписание по окну все же требуйте. Если не дает официальную бумагу - значит, разводит

0