11.12.2009 в 09:17:16
bor44 написал : а Вы горячую загоняете снизу
bor44 написал : посты читаю
А пост №89 читали?
11.12.2009 в 11:05:03
Azar написал : а если посчитать сечение суммы вертикальных каналов (2 на секцию, всего 5 секций в радиаторе), то оно окажется даже больше сечения коллектора: 2Х5Х8^2/25^2=640/625=1.024
причет тут вертикальные каналы ? какое сечение горизонтальных каналов ?
11.12.2009 в 11:13:39
BV написал : Виброразвязывающие патрубки стоят на насосах
можно поподробнее - как это устроено; яндекс молчит
Azar написал : В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система.
эти шайбы закреплены намертво или вибрируют ?
11.12.2009 в 11:17:28
NNN написал : А может такое быть, что шум из-за того, что внутри латунного тройника прямые углы с острыми кромками?
в любом случае, если скруглить углы будет потише
12.12.2009 в 00:21:43
печник_09 написал : А пост №89 читали?
да читал очень внимательно,что конкретно Вас интерисует?
12.12.2009 в 16:49:26
В этом посте и далее автор пишет: подача снизу. Вы предлагаете:
bor44 написал : поменяйте местами подачу обратку и все пройдет
Вопрос: как это будет выглядеть?
13.12.2009 в 00:28:58
Варианты
13.12.2009 в 01:09:08
печник_09 написал : Вопрос: как это будет выглядеть?
ради эксперимента можно выполнить на гибкой подводке,если все удалось переделать жестко.
13.12.2009 в 20:06:13
Хорошо,мастера.подскажите на чём мне сосредоточиться вместе с комиссией на поиске шума?Прошу дать толковые и разумные советы.
13.12.2009 в 23:00:30
а у Ваших соседей чего стоит ( батареи)? комиссия отфутболит скажет делайте как было (батарею такого же типа)
14.12.2009 в 12:55:01
SergeyE написал : эти шайбы закреплены намертво или вибрируют
Вот похоже, что именно от этой шайбы шум. Он прекращается, когда перекрывают циркуляцию по стояку в подвале. Сейчас решаем вопрос с заменой калибровочной шайбы на резиновую, надеюсь, это поможет.
Ugo написал : Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной
А ЦТП действительно рядом, буквально в 30 метрах по прямой. Ввод в подвал от ЦТП аккурат под нашим подъездом. Перепад на всём подъезде был около 0.5 атмосферы при входном 5атм.
14.12.2009 в 16:29:39
Ugo написал : Перепад должен быть 15-20 градусов.
очень замечательное предложение, а если температурный график в доме 90/70 и система однотрубная, то как раз все тепло должно остаться в обсуждаемом радиаторе, а всем остальным шиш? Ерунду не говорите!
Ugo написал : надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке
очередное безумие... и что это еще за спецклапан?
14.12.2009 в 22:57:06
EHA4441 написал : Ерунду не говорите!
EHA4441 написал : очередное безумие...
***** Уважаемый, подбирайте слова и выражения, если хотите, чтобы с вами беседовали. Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно. Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки , а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе)
15.12.2009 в 18:19:32
Ugo написал : Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками.
При грамотной замене система будет так же работать.
Ugo написал : Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления
какой именно? "до себя", "после себя"?
Ugo написал : устанавливают на стояки ,
а на лежаки устанавливают?
Ugo написал : а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру
есть примеры? и как же будет осуществляться регулировка на стояке(ках) при установке на вводе в квартиру? Вы наверное сами запутались, может вы имеете ввиду балансировочные клапаны которые устанавливаются в комплексе на прямом и обратном трубопроводе?
15.12.2009 в 18:44:08
чем переругиваться, сказали бы, что за резина должна быть для шайбы в элеваторе Какая-то особенная, термостойкая что ли? Или обычная? А то мои санты никак не купят резину, чтобы поменять обычную шайбу на резиновую в элеваторе. И чем грозит установка шайбы не из той резины? (Понятно, что проходное сечение будет тем же, чтобы не разрегулировать систему) И вообще, насколько вероятно, что источником шума является именно ограничительная шайба в элеваторе? А то так методом научного тыка и агрегатной замены можно всю систему отопления перебрать...