На ввод ЖЭК ограничил автоматом на 25А. Провода уже проложены, по комнатам медь на 2,5мм (даже свет). На стиралку и водонагреватель - 4мм. Про то, что УЗО стоит брать на ступень выше для надежности - понял.
Impuls написал : Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А
- я думаю, что на одной из групп может появиться обогреватель (прим 11А). Исходя из этого и групповые автоматы на 16А. По этому поводу вопрос - если на каждой группе появится предположим по 11А, тогда во всей ветке ток возрастет до 44А. Я считал, что должно выбить входной автомат на 25А? Или УЗО на 25А сгорит вперет ? Его я выбирал исходя из тока входного автомата, думал что он его защитит.