gp-mike
gp-mike
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Пенза

Сообщений: 8

15.10.2009 в 23:30:04

Схема прикреплена. Система двухтрубная, в подъезде стоят автоматические клапаны, которые вроде должны давление регулировать... Проблема в том, что не греется батарея в зале. Прошлый сезон не было петли по комнате (комната угловая и над аркой, в углах и по полу конденсат и плесень была, решили протапливать), но батарея все равно была заметно холоднее остальных. Сейчас входная труба в батарею еле заметно тепленькая, выход вообще холодный абсолютно... Сегодня откручивали батарею проверяли на предмет засоров и пр... Т.е. откручивали обратку, глушили ее пробкой и открывали прямую трубу, напор идет хороший... так же проверили и обратку, тоже не забита... Клапан на батарее в полоение "N" - полностью открыт, если поставить в положение, например "2", то и труба прямой подачи тоже остывает совершенно... Что делать? ...зима скоро, замерзнем совсем...

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

16.10.2009 в 06:07:43

...в зале термостатические клапана желательно заменить на ручные - настроечные клапаны в комнатах-прижать...

0
gp-mike
gp-mike
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Пенза

Сообщений: 8

16.10.2009 в 09:26:27

термостатических клапанов нет нигде, везде стоят регулирующие клапана типа РТД-2 (такие клапана как я выяснил лепят прям в батарею на сварке на заводе, батареи кстати "Сантехпром Авто С"), на них можно купить дополнительно термостатические элементы, но у меня нигде текие не стоят

Ставил эксперемент: в комнатах пытался прижать настроечные клапаны до минимума в зале открыт на максимум, батарея в зале становится совсем незначительно потеплее, остальные естественно остывают и обратка на выходе из квартиры тоже сильно остывает (становится значительно холоднее чем на выходе из соседних квартир)...

такая вот проблема... :confused:

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

16.10.2009 в 10:10:21

gp-mike написал : типа РТД-2

с таким сокровищем толку не будет

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

16.10.2009 в 14:51:36

2gp-mike Вы искали, но нашли - проверяйте еще раз - где то в контуре батареи зала повышенное гидро сопротивление....

gp-mike написал : Т.е. откручивали обратку, глушили ее пробкой и открывали прямую трубу, напор идет хороший... так же проверили и обратку, тоже не забита...

Напор ЧЕРЕЗ батарею? В обе стороны хороший? Может где-то в трубах препад высот бугром и воздух не выходит? И попробуйте еще раз с клапаном поиграться.... снять вертушку и понажимать шток..... ПС При профилактике своего клапана выудил оттуда пару шариков из битума ~3...4mm потом долго и нудно промывал клапан бензином.

0
gp-mike
gp-mike
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Пенза

Сообщений: 8

16.10.2009 в 15:39:55

BV написал : Напор ЧЕРЕЗ батарею? В обе стороны хороший?

Конечно через.
Что имеете ввиде под "обе стороны"? На гребенке в подъезде был открыт только прямой кран, обратка перекрыта. Сначала один напор был из прямой подачи через всю петлю в полу и батарею. Второй напор смотрели из обратной подачи когда он прошел через все остальные батареи. Для наглядности показал на схеме...

BV написал : проверяйте еще раз - где то в контуре батареи зала повышенное гидро сопротивление....

Вы думаете дело в контуре самой батареи? или в контуре который по периметру комнаты идет?

BV написал : И попробуйте еще раз с клапаном поиграться.... снять вертушку и понажимать шток.....

Пробовал много раз... однажды даже постучал по нему молотком...

BV написал : ПС При профилактике своего клапана выудил оттуда пару шариков из битума ~3...4mm потом долго и нудно промывал клапан бензином.

А как вы разбирали клапан? у меня он приварен, можно его как-то разобрать со стороны регулировочного кольца?

ПС Был еще эксперимент... На гребенке открыли кран спуска воды с обратки. Все батареи очень быстро стали очень горячими...

0
Вложение
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

16.10.2009 в 21:53:36

получается косяк в точке "3" как писал BV "... повышенное гидро сопротивление..." - видать не хочет вода там течь :) кстати а почему решили отапливать периметр подачей а не обраткой и чем у вас сделана разводка системы?

0
Вложение
gp-mike
gp-mike
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Пенза

Сообщений: 8

17.10.2009 в 13:30:51

отапливать прямой подачей посоветовал местный сантехник, который трубы мне собственно и паял... Трубы ПВХ 20-ка. Я изначально планировал обратку пустить по периметру, но он сказал что "прямая теплее"...

То, что проблема в повышенном гидросопротивлении я согласен, из этого вытекает несколько вопросов:

  1. где именно повышенное сопротивленние? оно же не может быть в одной точке... если я правильно понимаю, то оно возникает в прямой подаче за счет появления участка по периметру комнаты... (общая длина участка примерно 20 метров + углы)

  2. Как исправить с минимальным ущербом? В зале практически закончен ремонт, все трабу убраны в пол под стяжку и ламинат...

  3. если я поставлю кран на входе обратки в батарею (в месте разрыва 1-2 на схеме) и попробую им отрегулировать давление... это может как-то помочь?

0