15.10.2009 в 23:30:04
Схема прикреплена. Система двухтрубная, в подъезде стоят автоматические клапаны, которые вроде должны давление регулировать... Проблема в том, что не греется батарея в зале. Прошлый сезон не было петли по комнате (комната угловая и над аркой, в углах и по полу конденсат и плесень была, решили протапливать), но батарея все равно была заметно холоднее остальных. Сейчас входная труба в батарею еле заметно тепленькая, выход вообще холодный абсолютно... Сегодня откручивали батарею проверяли на предмет засоров и пр... Т.е. откручивали обратку, глушили ее пробкой и открывали прямую трубу, напор идет хороший... так же проверили и обратку, тоже не забита... Клапан на батарее в полоение "N" - полностью открыт, если поставить в положение, например "2", то и труба прямой подачи тоже остывает совершенно... Что делать? ...зима скоро, замерзнем совсем...
16.10.2009 в 06:07:43
...в зале термостатические клапана желательно заменить на ручные - настроечные клапаны в комнатах-прижать...
16.10.2009 в 09:26:27
термостатических клапанов нет нигде, везде стоят регулирующие клапана типа РТД-2 (такие клапана как я выяснил лепят прям в батарею на сварке на заводе, батареи кстати "Сантехпром Авто С"), на них можно купить дополнительно термостатические элементы, но у меня нигде текие не стоят
Ставил эксперемент: в комнатах пытался прижать настроечные клапаны до минимума в зале открыт на максимум, батарея в зале становится совсем незначительно потеплее, остальные естественно остывают и обратка на выходе из квартиры тоже сильно остывает (становится значительно холоднее чем на выходе из соседних квартир)...
такая вот проблема... :confused:
16.10.2009 в 10:10:21
gp-mike написал : типа РТД-2
с таким сокровищем толку не будет
16.10.2009 в 14:51:36
2gp-mike Вы искали, но нашли - проверяйте еще раз - где то в контуре батареи зала повышенное гидро сопротивление....
gp-mike написал : Т.е. откручивали обратку, глушили ее пробкой и открывали прямую трубу, напор идет хороший... так же проверили и обратку, тоже не забита...
Напор ЧЕРЕЗ батарею? В обе стороны хороший? Может где-то в трубах препад высот бугром и воздух не выходит? И попробуйте еще раз с клапаном поиграться.... снять вертушку и понажимать шток..... ПС При профилактике своего клапана выудил оттуда пару шариков из битума ~3...4mm потом долго и нудно промывал клапан бензином.
16.10.2009 в 15:39:55
BV написал : Напор ЧЕРЕЗ батарею? В обе стороны хороший?
Конечно через.
Что имеете ввиде под "обе стороны"? На гребенке в подъезде был открыт только прямой кран, обратка перекрыта. Сначала один напор был из прямой подачи через всю петлю в полу и батарею. Второй напор смотрели из обратной подачи когда он прошел через все остальные батареи. Для наглядности показал на схеме...
BV написал : проверяйте еще раз - где то в контуре батареи зала повышенное гидро сопротивление....
Вы думаете дело в контуре самой батареи? или в контуре который по периметру комнаты идет?
BV написал : И попробуйте еще раз с клапаном поиграться.... снять вертушку и понажимать шток.....
Пробовал много раз... однажды даже постучал по нему молотком...
BV написал : ПС При профилактике своего клапана выудил оттуда пару шариков из битума ~3...4mm потом долго и нудно промывал клапан бензином.
А как вы разбирали клапан? у меня он приварен, можно его как-то разобрать со стороны регулировочного кольца?
ПС Был еще эксперимент... На гребенке открыли кран спуска воды с обратки. Все батареи очень быстро стали очень горячими...
16.10.2009 в 21:53:36
получается косяк в точке "3" как писал BV "... повышенное гидро сопротивление..." - видать не хочет вода там течь :) кстати а почему решили отапливать периметр подачей а не обраткой и чем у вас сделана разводка системы?
17.10.2009 в 13:30:51
отапливать прямой подачей посоветовал местный сантехник, который трубы мне собственно и паял... Трубы ПВХ 20-ка. Я изначально планировал обратку пустить по периметру, но он сказал что "прямая теплее"...
То, что проблема в повышенном гидросопротивлении я согласен, из этого вытекает несколько вопросов:
где именно повышенное сопротивленние? оно же не может быть в одной точке... если я правильно понимаю, то оно возникает в прямой подаче за счет появления участка по периметру комнаты... (общая длина участка примерно 20 метров + углы)
Как исправить с минимальным ущербом? В зале практически закончен ремонт, все трабу убраны в пол под стяжку и ламинат...
если я поставлю кран на входе обратки в батарею (в месте разрыва 1-2 на схеме) и попробую им отрегулировать давление... это может как-то помочь?