01.02.2011 в 20:46:16
Так сам могу в маткаде дак быстрее так наверно
ток I = S / U =
Реактивная мощность двигателя:
Q1 = U I1 sin φ1 =
Включение конденсатора параллельно нагрузке не изменяет ее активную мощность, а уменьшает реактивную и полную мощности, потребляемые всей схемой от источника. Поэтому по активной мощности цепи и заданному значению cos φ' определим полную мощность цепи
S' = P / cos φ' =
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 20:50:39
2Anat78
Anat78 написал : Сможете посчитать на сколько уменьшится потребляемый из сети ток если паралельно однофазной нагрузке мощностью 3 Квт и cos(фи)=0.8 подключить конденсатор 6 микрофарад?
Плазму будите подключать?
Anat78 написал : подключить конденсатор 6 микрофарад?
Очень интересно.
Anat78 написал : ну что то никто не хочет мне посчитать
Или все же зарядку для мобильника?
01.02.2011 в 20:56:44
В схеме этой энерго сберегайки стоит конденсатор на 6 микрофарад вот и хочется знать что может дать данное подключение с нагрузкой в 3 кВт
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 21:05:03
Вы уже его приобрели? Дайте угадаю, часто пользуетесь микроволновкой.
01.02.2011 в 21:21:37
Не говорите ерунды, я все таки окончил электро фак с красным дипломом.
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 21:22:41
А при чем тут микроволновка?
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 21:27:16
Энергосбережение подразумевает разные подходы. Выходя, гасите свет или танцы с бубнов вокруг горевшей лампочки.
01.02.2011 в 22:53:41
я давным давно посчитал уже, я не мудрю просто хотел показать что толку от конденсатора в 6 микрофарад нет и на 3 кВт надо минимум конденсатор в 120 мкФ для полной компенсации реактивной мощности. Польза может быть только тому кто хочет сэкономить на потребленной реактивной мощности.
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 23:15:22
Anat78 написал : Сможете посчитать на сколько уменьшится потребляемый из сети ток если паралельно однофазной нагрузке мощностью 3 Квт и cos(фи)=0.8 подключить конденсатор 6 микрофарад?
Ща попробую подсчитать - только сильно ногами не пинайте, формул под рукой нет... так что помню после института...
1) Находим сопротивление емкости Xc=1/wC=1/(314*0.000006)=531 Ом 2) При напряжении 220В найдем реактивную мощность: Q=U*U/Xc=220*220/531=91 ВАр 3)Если P=3000 Вт, то при косинусе 0.8 S=P/0.8=3000/0.8=3750 ВА При этом Q=SQRT(S*S-P*P)=2250 ВАр
Теперь от 2250 отнимем 91 компенсированный ВАр, и получим 2159 Новая полная мощность S=3696 ВА
Найдем токи при напряжении 220В I=3750/220=17,05 А I=3696/220=16.80 A
01.02.2011 в 23:41:30
все отлично верно ток уменьшился на 0,25 ампер, то есть экономия составила 1,4 процента, применение емкости в 150 микрофарад позволит уменьшить потребляемый ток на 20 процентов
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 23:52:15
Anat78 написал : то есть экономия составила 1,4 процента
Ага, это мы сэкономили 1.4 % тока! Но потери активной мощности в проводах пропорциональны квадрату тока.
Потери на нагрев проводов снизятся на примерно на 3%