Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

20.10.2009 в 20:43:17

Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему щита коттеджа. Пока только первый этаж. На втором будет отдельный, запитаный разумеется от этого. Ввод подземный. Подстанция в 20 метрах. Заземление делается рядом с домом и подключается к шине защитного заземления. Перекидной рубильник (после счётчика) подключает, в случае пропадания основного питания аварийный однофазный бензогенератор. Особо интересно включение УЗО. Насколько правильно, безопасно, удобно применение четырехполюсных перед автоматами на линии? На схеме возможно назначение автоматов не совсем правильное, но их общее количество меньше 18 пока не получается. И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2009 в 21:10:50

v1kt2 написал : И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

В Вашем щитке не нужен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2009 в 21:15:39

Нулевой проводник входящей линии подключается к верхней шине (её, в отличии от первого УЗО, можно оставить), от неё к счётчику и к РЕ шине всех линий. Со счётчика ноль на входы УЗО, с которых на свою (каждый на свою) нулевую шинку, не связанную с шиной РЕ

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.10.2009 в 21:16:43

вводной кабель лучше АБбШВ положить.63А-вводной автомат:у вас 40кВТ?УЗО 63А 300мА желательно установить.а дальше лучше однофазными УЗО на 30мА групповые линии защитить.такими же и на 10мА на ванные комнаты.

0
v1kt2
v1kt2
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 06:32:11

вводной кабель АВВГ 4х16 уже лежит, отведённая мощность 25 кВт - чем плох 63 А вводный автомат, АВВГ 16мм значительно больше держит? Однофазные УЗО займут поболе места в щите, и так уж больше 40 модулей. Ещё хочется отопление через реле времени с контактором включить, чтобы будние дни, когда дом пустой, не греть. Так чем плохи трёхфазные?

0
aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

21.10.2009 в 06:35:48

4Серый написал : такими же и на 10мА на ванные комнаты

Это откуда интересно, всегда было 30мА

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

21.10.2009 в 07:03:23

v1kt2 написал : действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

Проект будет согласовываться?

0
v1kt2
v1kt2
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 07:05:01

Проект согласовываться не будет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

21.10.2009 в 09:24:57

v1kt2

Тогда не нужен - если не планируете ковыряться в щитке под напряжением.

0
v1kt2
v1kt2
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 10:52:32

Не исключено что буду ковыряться, но скорее всего после УЗО 10 и 30 мА, т.е. уже на нагрузках. Да и скорее всего будет возможность обесточить.

0
v1kt2
v1kt2
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 10:56:25

Да как всё-таки насчёт трёхфазных УЗО, экономия по сравнению с однофазными 4 модуля - стоит ли? Могут возникнуть дополнительные сложности при монтаже щитка?

0