Аватар пользователя
ivan5

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Киев

Сообщений: 22

21.10.2009 в 18:23:25

Котел Hermann Supermicra модель Е (с естественной тягой). Проблема такова: при пуске загорается газ, горит 5-10 секунд и тухнет. Дальше пауза тоже несколько секунд и снова: подача газа - поджиг - горение несколько сек - выключение. И так непрерывно пока не выключишь вручную. При этом красный светодиод, который должен сигнализировать аварию не горит. Вроде какая-то аппаратная неисправность. Та вся "соль" в том что поздним вечером можно запустить котел и он до утра работает нормально, а утром с какого то чуда начинает блокироваться/запускаться. Измерял напряжение сети 207...210В (ночью когда работает еще не мерял).

В паспорте написано: "Состояние, когда котел неодноразово блокируется, если газ смешан с воздухом есть нормальным. Это мешает правильному включению и есть причиной блокировки." Это наталкивает на нехорошую мысль, что днем (когда большой расход газа) в него докачивают воздух. А теперь вопросы уважаемой публике.

  1. Насколько реально добавление воздуха?
  2. Откуда котел знает что газ с воздухом? Что-то такого "умного" датчика я не знаю.
  3. Если допустить что днем недостаточное давление газа, как котел должен реагировать?
0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

21.10.2009 в 19:05:48

ivan5 написал :

  1. Насколько реально добавление воздуха?

Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь. А вот если в газовой сети давление газа меньше нормы, то это может сказаться на образовании газовоздушной смеси в горелке (воздух нужен для горения), что нехорошо. Некачественного газа тоже быть не может, ведь мы получаем его с одних месторождений.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

21.10.2009 в 22:25:01

Serx написал : Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь.

Темнемение это сплошь и рядом.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.10.2009 в 02:14:47

2ivan5 Германы чувствительны к фазировке питания. Попробуйте включить котел перевернув вилку питания на 180гр и дайте ответ

0
Аватар пользователя
ivan5

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Киев

Сообщений: 22

22.10.2009 в 13:27:06

Палецкий написал : чувствительны к фазировке питания

Это я в курсе. Если неправильна фазировка , то нет переменного напряжения на ионизационном датчике. В результате после загорания газа котел не видит пламени и электороподжиг продолжает работать. В моем случае после вспыхивания газа через 1-2 с. подача искры прекращается и некоторое время горит нормально. Т. е. выключение происходит по какому-то другому сигналу. А вот по какому ...? Пытаюсь выяснить. Сложность в том что датчики сходятся не на основную плату, а в отдельный герметичный (заклеенный) блок и ломать пластмассу пока не хочется.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.10.2009 в 21:43:35

Очень смахивает на отсутствие циркуляции или неисправность NTC датчика температуры СО. Котел отключается по нагреву теплообменника до заданной температуры и , естественно, ошибку не выдыдает.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

22.10.2009 в 21:46:56

pacik написал : Темнемение это сплошь и рядом.

Гон. Не могут в газ воздух подмешивать. Это не бензин ослиной мочой разбавлять, тут последствия значительно серьезнее.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

22.10.2009 в 21:58:10

bc---- написал : Гон. Не могут в газ воздух подмешивать. Это не бензин ослиной мочой разбавлять, тут последствия значительно серьезнее.

у вас газ хоть раз отключали??? если отключат для ремонтных работ попробуйте зажечь плиту, будет выходить воздух, а только потом пойдет газ, и что вы взорветесь??? Да нет, просто будете плитой шелкать пока не загориться газ вот и все. Может для вас это будет открытие но в вашей плите, или колонке, да в любой горелке под газ горит уже смесь газа и воздуха. Если бы была не смесь то газ бы горел как в дешовой китайской зажигалке с желтым коптяшим пламенем. Далее есть определенные стандарты на содержание примесей в природном газе, и там есть и пары воды и кислород и инертные газы.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

22.10.2009 в 23:53:11

pacik написал : у вас газ хоть раз отключали??? если отключат для ремонтных работ попробуйте зажечь плиту, будет выходить воздух, а только потом пойдет газ, и что вы взорветесь???

После отключения газа при вкличении (или при первом пуске) ВСЕГДА проводится продувка газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Возможно, во внутриквартирной трубе (а это от силы несколько метров) останется немного воздуха, но он вылетит за считанные секунды при включении той же пплиты. Главное - из сети к вам воздух не пойдёт.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.10.2009 в 01:14:56

2pacik Может быть, для вас будет открытием, но газ смешивается с воздухом в плите непосредственно перед сгоранием. Но никак не в трубах.

0
Аватар пользователя
ivan5

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Киев

Сообщений: 22

23.10.2009 в 19:57:08

Поменял редуктор на входе в дом на новый, вроде работает без сбоев. Период наблюдения 1 день. Может просто совпадение, будем посмотреть. Всем спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

23.10.2009 в 20:12:12

[QUOTE=ivan5]Поменял редуктор на входе в дом на новый[/QUOTE А зачем он нужен? Или у вас жидкий газ?

0
Аватар пользователя
ivan5

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Киев

Сообщений: 22

23.10.2009 в 21:41:29

Serx написал :

  1. Насколько реально добавление воздуха?

Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь.

Уважаемый Serx, Вы случайно не сотрудник газоснабжения по "профилактическо-воспитательной" работе среди населения :) :) :) Не всякая смесь взрывоопасна: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Численное значения верхнего предела взрываемости для прородного газа примерно 14%
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/022.html http://www.q02.ru/trub/v/543/index.html То есть в газ можно добавить от 0 до 86 % !!!!! воздуха по объёму и никакой опасности при обычной температуре не будет! Думаю, газовщики это знают не хуже меня. А на улице кризис. Так может все-таки стоит подумать о проверке качества газа - товара, за который мы платим деньги? Ну если не количественной, то хотя бы оценочной.

0
Аватар пользователя
ivan5

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Киев

Сообщений: 22

23.10.2009 в 21:45:51

Serx написал : Или у вас жидкий газ?

Нет, природный. Просто дом подключен к магистрали с высоким давлением. Вроде так, точно не знаю, это дом моего коллеги.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

23.10.2009 в 22:31:27

ivan5 написал : То есть в газ можно добавить от 0 до 86 % !!!!! воздуха по объёму и никакой опасности при обычной температуре не будет!

Интересно, как вы себе представляете бодяжение газа? Причём специально для вашего коллеги? Полный вздор. В региональных подразделениях (облгазы) регулярно проводится химанализ газа. А вот редуктор вполне мог барахлить

0