Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2009 в 23:37:08

Kamikaze Говорите, "земля", на которой в любой момент может появиться опасный потенциал (при "отгорании ноля", а все предпосылки для этого в данном, и, вполне вероятно, в нижележащих щитках - есть) лучше, чем "никакой". Сомневаюсь. Причем, при "эрзац-земле" и "отгорании нуля" УЗО не поможет, а при двухпроводке - УЗО будет защищать и без "земли". Впрочем, каждый - сам п%%ц своего счастья. Вот только советовать такие опасные вещи прилюдно не надо.

Про УЗО не было ни слова! Хотя оно тоже поможет так как утечка будет с ноля, т.е. корпуса на землю (учитывая стиралку и водонагреватель сработает мгновенно).ОПН лучше "дифф" с интегрированным ОПН. Ограничитель перенапряжения спасёт от повышения напряжения свыше 260 В и ниже 170! А УЗО хоть с РЕ , хоть без, при стандартном подключении ???

Пока Вам везет. На самом деле должны не просить, а требовать переделать монтаж. И на этот раз - качественно, чтобы фоновые утечки в проводке не приводили к срабатываниям УЗО.

Нам - всё равно и везение тут не причем. Многоквартирные дома , всё строго по проекту, испытания и измерения выполняет сторонняя лаборатория. Т.е. : прогружает автоматы, измеряет сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль, токи срабатывания УЗО, переходное сопротивление контактных соединений, правильность подключения каждой розетки и выключателя. Им выгодно найти косяк в нашей работе! Ещё пожарники вскрывают коробки .. Ещё энергонадзор рассматривает болтики на предмет соответствия проекту.. И заказчик розетки пытается из стены выдернуть..
В общем всё по взрослому ! А вышибать начинает, когда древние потребители начинают включать! -Выкинь стиралку! -??? Так она работает! Без этой Г! И током не бьет!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 10:34:23

Спасибо за ответы.

Схему доработал, посмотрите пожалуйста. В схеме подразумевается, что PE к розеткам не подключается.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.10.2009 в 11:09:11

2Kurgunu В принципе, хорошо. Но: хватит ли Вам 16А в ЩЭ на все нужды? Хотя при таком сечении стояка увеличивать номинал вводного АВ "чревато боком". Сейчас УЗО 25/0,01 защищено от перегрузки автоматами на 16 и 25А. Если когда-то (после реконструкции стояка) замените вводные АВ на более "мощные", то станет актуальным автомат на 25А перед самим УЗО, т.к. сумма нижележащих АВ составляет 40А. Подключение РЕ лучше изобразить не отпочкованием от неразрывного N, а исходя из требований упоминавшегося тут п.1.7.135.

Внимание! Все манипуляции с нулями необходимо производить только полностью обесточив в щитке все квартиры! Для приведения в порядок щитка на данном этапе жизни необходимо установить в нем латунную шинку на полтора десятка зажимов (в идеале - шинку, на которой предусмотрено подключение одной жилы прижимом скобой, а не винтом в отверстии. В принципе, и под обычную шинку можно подобрать или изготовить скобу. Возможно, подойдет та скоба, которой сейчас прижет ноль стояка. Под скобу прижать провод стояка). Это будет шина раздела PEN, а после реконструкции - шина РЕ. К ней под отдельные винты подключить рабочие нули всех квартир и свой "третий провод" (при реконструкции все рабочие нули д.б. переключены на шину N. В принципе, можно установить сразу две соединенные между собой шины (см. 1.7.135) , РЕ прямо на "железе", N - изолированную, и сразу распределить N и РЕ. При реконструкции останется только снять перемычку между шинами и подключить их к соотв. проводам стояка). Шинку РЕ закрепить на зачищенном от краски месте щитка. Формально часто требуют установить перемычку с шинки на корпус щитка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.