Kamikaze Говорите, "земля", на которой в любой момент может появиться опасный потенциал (при "отгорании ноля", а все предпосылки для этого в данном, и, вполне вероятно, в нижележащих щитках - есть) лучше, чем "никакой". Сомневаюсь. Причем, при "эрзац-земле" и "отгорании нуля" УЗО не поможет, а при двухпроводке - УЗО будет защищать и без "земли". Впрочем, каждый - сам п%%ц своего счастья. Вот только советовать такие опасные вещи прилюдно не надо.
Про УЗО не было ни слова! Хотя оно тоже поможет так как утечка будет с ноля, т.е. корпуса на землю (учитывая стиралку и водонагреватель сработает мгновенно).ОПН лучше "дифф" с интегрированным ОПН. Ограничитель перенапряжения спасёт от повышения напряжения свыше 260 В и ниже 170! А УЗО хоть с РЕ , хоть без, при стандартном подключении ???
Пока Вам везет. На самом деле должны не просить, а требовать переделать монтаж. И на этот раз - качественно, чтобы фоновые утечки в проводке не приводили к срабатываниям УЗО.
Нам - всё равно и везение тут не причем. Многоквартирные дома , всё строго по проекту, испытания и измерения выполняет сторонняя лаборатория. Т.е. : прогружает автоматы, измеряет сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль, токи срабатывания УЗО, переходное сопротивление контактных соединений, правильность подключения каждой розетки и выключателя. Им выгодно найти косяк в нашей работе! Ещё пожарники вскрывают коробки .. Ещё энергонадзор рассматривает болтики на предмет соответствия проекту.. И заказчик розетки пытается из стены выдернуть..
В общем всё по взрослому !
А вышибать начинает, когда древние потребители начинают включать!
-Выкинь стиралку!
-??? Так она работает! Без этой Г! И током не бьет!