Прошу помощи в схеме подключения электропотребителей. В щитке вне квартиры проходят 4 провода, в квартиру заходят 2 провода. Автомат в щитке стоит на 16А. Всё остальное будет располагаться внутри квартиры. Квартира однокомнатная в доме II-18/9 1964 года постройки, капремонта не было и не будет в ближайшее время. Дом с газом.

Хочу выделить две зоны: "мокрую" и "всё остальное" "Мокрая"

  1. Стиральная машина
  2. Водонагреватель накопительный
  3. Свет в ванной (наверное на 12В через трансформатор)
  4. Розетка (-и) в ванной

"Всё остальное"

  1. Розетки
  2. Свет
  3. Духовой шкаф (варочная поверхность остается газовой)

Соответственно вопросы:

  1. Имеет ли смысл разделять нулевой провод на N и PE (если имеет, то где это сделать: в щитке вне квартиры или в квартирном щитке) или оставить двухпроводную схему?
  2. Нужно ли ставить двухполюсной автомат перед счётчиком?
  3. Нужно ли подключать духовой шкаф через УЗО?
  4. Нормально ли вешать на одно УЗО 10мА/25А стиралку и водогрей или стоит их разделить?
  5. Как можно оптимизировать схему подключения для увеличения уровня безопасности?

Спасибо за ответы!

0
Вложение
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

23.10.2009 в 22:26:21

Интересно как то крышка висит, как там дос их пор не бабахнуло, она что, токонепроводящая?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.10.2009 в 22:39:04

  1. оставить 2х-проводку
  2. поставить
  3. не обязательно но не помешало бы
  4. можно и разделить- водогрей отдельно ото всего. на остальное можно своё узо.
  5. автоматов на 4А долго искать будете. ставьте на 6 или 10. после счётчика можно поставить общий автомат для удобства.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2009 в 23:38:58

  1. С вашим сечением проводов стояка и состоянием стояка и этажного щитка - никакого РЕ! Собственно, 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. Кроме того, изображенный на схеме способ и место "выделения" "РЕ" в принципе неприемлемы.
  2. Желательно.
  3. Формально через УЗО подключается все, что подключается через розетки. При трехпроводке стационарные электроприемники можно и без УЗО. Но при двухпроводке под УЗО нужно ставить всё.
  4. Первое время будет нормально. Но "за время пути утечка могла подрасти"... Лучше поставить пару 10-мА УЗО.
  5. "Мокрое" УЗО можно запитать с выхода "общего" - для дублирования.

Сразу обращает на себя внимание обугленная изоляция у места подключения нулевого провода стояка к щитку и скрутка нулевых проводов вверху. "Кошмар 380В в розетках" уже бродит по Вашему этажу, выбирая время "Ч" и присматривая себе жертвы. Безотлагательно офэншуить!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2009 в 23:39:55

kirich написал : Интересно как то крышка висит, как там дос их пор не бабахнуло, она что, токонепроводящая?

Она дистанцирована от клеммников кронштейном (в сторону зрителя).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2009 в 16:01:08

Kamikaze: не совсем понял как же поступить вроде, с одной стороны вы пишете "никакого РЕ!", а по ссылке в пункте 4.3 "Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам".

Как я понимаю эту фразу: от щитка вне квартиры бросаем трёхжильный кабель, один провод которого кидается на фазу, а два других на ноль. В квартирном щитке подключаем все три провода в соответствии с L , N, PE, но в розетках PE не подключаем (до тех пор, пока не появится нормальный PE после капремонта в щитке).

Не могли бы пояснить, каким образом и при каких случаях (тот же пункт 4.3) "УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию" если PE в розетках никак не задействовано и в чём отличие от случая 4.2 когда PE не подключено и в щитке тоже?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2009 в 20:32:09

Исходя из опыта и принципа разумной достаточности:

  1. Устанавливаем в подъезде выключатель дифференциального тока 25А 100мА или двухполюсный автомат 25А и ОПН в квартире. Землю берем вместе с рабочим нолем на выходе автомата.
  2. В квартире после счетчика ВДТ 16А 30мА для розеток мокрой зоны (трёхпроводка обязательна), 6А автомат для освещения, автомат 16А или ВДТ для остальных розеток.
    Если интересно обосную.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2009 в 21:07:34

2Kurgunu

Kurgunu написал : вроде, с одной стороны вы пишете "никакого РЕ!", а по ссылке в пункте 4.3 "Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам".

Тот третий провод, который получится при Вашем стояке, не имеет никакого морального права называтьсмя РЕ.

Kurgunu написал : Как я понимаю эту фразу: от щитка вне квартиры бросаем трёхжильный кабель, один провод которого кидается на фазу, а два других на ноль. В квартирном щитке подключаем все три провода в соответствии с L , N, PE, но в розетках PE не подключаем (до тех пор, пока не появится нормальный PE после капремонта в щитке).

Совершенно верно.

Kurgunu написал : Не могли бы пояснить, каким образом и при каких случаях (тот же пункт 4.3) "УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию" если PE в розетках никак не задействовано и в чём отличие от случая 4.2 когда PE не подключено и в щитке тоже?

"Противопожарная функция будет распространяться только на стационарную проводку, в той части, в которой третий провод подключен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2009 в 21:16:43

ПPOPAБ написал : Исходя из опыта и принципа разумной достаточности:

  1. Устанавливаем в подъезде выключатель дифференциального тока 25А 100мА или двухполюсный автомат 25А и ОПН в квартире. Землю берем вместе с рабочим нолем на выходе автомата.
  2. В квартире после счетчика ВДТ 16А 30мА для розеток мокрой зоны (трёхпроводка обязательна), 6А автомат для освещения, автомат 16А или ВДТ для остальных розеток.
    Если интересно обосную.

Давайте лучше я обосную.

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)

После диффа или АВ ответвлять "землю" уже нельзя. Тем более нельзя это делать в однофазной проводке (ответвлении).

ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)

Сечение нулевого проводника стояка меньше 16мм2. Ответвлять "землю" нельзя даже в самом ЩЭ.

Ну и, конечно же,

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

СП 31-110-2003 написал : А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

В случае двухпроводки в с/у применение УЗО 10мА тем более предпочтительно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2009 в 22:50:47

2 Kamikaze Фигурненько.. Читаем дальше: > п. 1.7.145. ...допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. .. и т. д.

Но речь о том, что данная электроустановка, в принципе не соответствует "семёрке".. Система TN должна применяться только до ВРУ здания, далее ТN-C-S ! И временно получить РЕ проводник можно подключив его на выход N диффавтомата с ограничителем перенапряжения или отдельного ОПН. Лучше уж такая эрзац "земля" , чем никакой! К трубопроводам подключаться опасно , так-как могут местами присутствовать диэлектрические трубы. По старому ПУЭ зануление корпусов электрооборудования была обычная вещь. Но отсутствие металлосвязи- нарушение даже на момент постройки здания! Это: > СП 31-110-2003

в сад! Читаем ПУЭ :> п. 1.7.50. ... для дополнительной защиты .. током не более 30мА.

На практике: сразу после сдачи , просят отключить эту "фигню"..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2009 в 23:14:37

ПPOPAБ написал : Читаем дальше:> п. 1.7.145. ...допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. .. и т. д.

Во-первых, какое отношение это имеет к квартире?, а во-вторых - таки читаем дальше:

ПУЭ-7 написал : 1.7.145 ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

ПPOPAБ написал : Лучше уж такая эрзац "земля" , чем никакой!

Говорите, "земля", на которой в любой момент может появиться опасный потенциал (при "отгорании ноля", а все предпосылки для этого в данном, и, вполне вероятно, в нижележащих щитках - есть) лучше, чем "никакой". Сомневаюсь. Причем, при "эрзац-земле" и "отгорании нуля" УЗО не поможет, а при двухпроводке - УЗО будет защищать и без "земли". Впрочем, каждый - сам п%%ц своего счастья. Вот только советовать такие опасные вещи прилюдно не надо.

ПPOPAБ написал : На практике: сразу после сдачи , просят отключить эту "фигню"..

Пока Вам везет. На самом деле должны не просить, а требовать переделать монтаж. И на этот раз - качественно, чтобы фоновые утечки в проводке не приводили к срабатываниям УЗО.