Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?
25.10.2009 в 09:00:38
Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?
25.10.2009 в 09:06:19
не будет. пофиг.
25.10.2009 в 09:08:22
Не будет. Проверено. Развейте еще одно сомнение: 3-х фазное УЗО срабатывает по утечке по любой фазе?
25.10.2009 в 09:30:56
полюбому по любой))
25.10.2009 в 12:30:08
Kotelev
Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу. Для однофазных потребителей лучше применить три двухполюсных УЗО.
25.10.2009 в 12:39:39
чем грозит такая утечка?
25.10.2009 в 14:27:59
ВТБ! написал : Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.
:-) Нельзя так нелепо выражаться, утечка может быть только из контура УЗО. А контур трехфазного УЗО это нуль и три фазы. Между фазами и нулем, работа:)
25.10.2009 в 18:24:01
А трехфазное УЗО будет нормально работать при однофазном потребителе?
25.10.2009 в 18:35:18
А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель :)
25.10.2009 в 18:38:14
Kotelev написал : А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель
При несимметричной нагрузки на узо приходит три фазы и ноль, а я имею ввиду, что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
25.10.2009 в 22:32:07
organizator написал : что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
Кроме удара по карману ничего не будет.