Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.10.2009 в 09:06:19

не будет. пофиг.

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

25.10.2009 в 09:08:22

Не будет. Проверено. Развейте еще одно сомнение: 3-х фазное УЗО срабатывает по утечке по любой фазе?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.10.2009 в 09:30:56

полюбому по любой))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

25.10.2009 в 12:30:08

Kotelev

Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу. Для однофазных потребителей лучше применить три двухполюсных УЗО.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

25.10.2009 в 12:39:39

чем грозит такая утечка?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.10.2009 в 14:27:59

ВТБ! написал : Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.

:-) Нельзя так нелепо выражаться, утечка может быть только из контура УЗО. А контур трехфазного УЗО это нуль и три фазы. Между фазами и нулем, работа:)

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.10.2009 в 18:24:01

А трехфазное УЗО будет нормально работать при однофазном потребителе?

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

25.10.2009 в 18:35:18

А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель :)

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.10.2009 в 18:38:14

Kotelev написал : А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель

При несимметричной нагрузки на узо приходит три фазы и ноль, а я имею ввиду, что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2009 в 22:32:07

organizator написал : что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?

Кроме удара по карману ничего не будет.