25.10.2009 в 09:00:38
Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?
25.10.2009 в 09:06:19
не будет. пофиг.
25.10.2009 в 09:08:22
Не будет. Проверено. Развейте еще одно сомнение: 3-х фазное УЗО срабатывает по утечке по любой фазе?
25.10.2009 в 09:30:56
полюбому по любой))
25.10.2009 в 12:30:08
Kotelev
Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу. Для однофазных потребителей лучше применить три двухполюсных УЗО.
25.10.2009 в 12:39:39
чем грозит такая утечка?
25.10.2009 в 14:27:59
ВТБ! написал : Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.
:-) Нельзя так нелепо выражаться, утечка может быть только из контура УЗО. А контур трехфазного УЗО это нуль и три фазы. Между фазами и нулем, работа:)
25.10.2009 в 18:24:01
А трехфазное УЗО будет нормально работать при однофазном потребителе?
25.10.2009 в 18:35:18
А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель :)
25.10.2009 в 18:38:14
Kotelev написал : А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель
При несимметричной нагрузки на узо приходит три фазы и ноль, а я имею ввиду, что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
25.10.2009 в 22:32:07
organizator написал : что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
Кроме удара по карману ничего не будет.
26.10.2009 в 15:58:57
avmal написал : Цитата: Сообщение от organizator что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем? Кроме удара по карману ничего не будет.
Если СНЯТЬ одну фазу с нулём - точно ничего. А если подать... А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?
26.10.2009 в 16:53:12
Одинец написал : А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?
Для "вдруг" на корпусе УЗО есть схема. Про "какую фазу" можно узнать из этой же схемы.
27.10.2009 в 12:07:48
Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?
27.10.2009 в 12:11:43
ADR написал : Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?
Да.