Aleksandr505 написал :
ориентируюсь на систему ТТ
В системе ТТ по нормам электробезопасности обязательно все линии должны быть защищены УЗО. Как минимум нужно ставить общее УЗО где-то после вводного автомата и по УЗО после групповых автоматов, если мало места или нужен экономичный вариант допускается общее УЗО на несколько групповых автоматов, в обеих вариантах получится двухуровневая защита.
avmal написал :
До такой степени плохи дела с электросетями?
В Украине для частных дачных строений и подобного рода сооружений не зависимо от состояния электосетей рекомендуется система ТТ. Конечно если ВЛ от ТП изолированая и повторные заземления зделаны по нормам то при трех фазном вводе можно и TN-C-S.
Aleksandr505 написал :
хочу ставить УЗИП
Если Вы задаете сдесь вопросы то УЗИП лучше Вам не ставить, полезная но и в тоже время потенциально опасная вещ, особенно если тупо подключить, не зная принципа работы, правил монтажа, подключения, защиты УЗИП, особено в ТТ.
Aleksandr505 написал :
АД
Они электронные, что не есть хорошо.
Aleksandr505 написал :
Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?
Правы, но в первую очередь двухуровневая дифзащита описаная выше! РЕ возле розеток и светильников подключать в самую последнюю очередь.
mmg написал :
А зачем так, когда можно нормально с глухозаземленной сделать?
Чтоб глухо заземлять сначала нужно обязательно убедиться, внимательно осмотрев ВЛ, действительно ли условия электробезопасности в системе TN могут быть обеспечены. То есть ВЛ должна соответствовать ВСЕМ действующим нормам, а не исходить только из норм сечения!
avmal написал :
А если организуете ГЗШ с соответствующими подключениями, то получится TN-C-S.
Организация ГЗШ с соответствующими подключениями обязательна для всех систем!