TankBoy написал : Нет на люстре у меня клеммы для заземления и в бра только два провода из брюха торчат ??

Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-7 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

avmal написал : Именно ... Почитайте нормативную документацию и поймёте, что тащить надо именно 3х1,5 для светильника.

Я и не спорил, что надо трехпроводку. Вопрос в другом, что с ней делать?
Провод (Nym 3х1,5) от щитка вывел в установочную коробку выключателя, раздел концы жил, фазу (L) пустил в разрыв выключателя и на люстру, с люстры рабочий нуль (N) соединил с нулем пришедшим от щитка. А заземление-то (РЕ) мне куда девать? Могу оставить висеть в установочной коробке выключателя (заизолировав конечно), могу соединить его с проводом идущим на люстру, но тогда он там повиснет без дела. Как его (РЕ) правильно-то пристроить? :help

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

24.01.2010 в 23:23:30

TankBoy написал : А заземление-то (РЕ) мне куда девать?

на выключатель всегда лучше кидать 3 жилы,

  1. одну жилу можно случайно повредить.
  2. вдруг может понадобится двойной выключатель.

Запас карман не тянет.... в цене разница не так и велика.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.01.2010 в 23:40:40

TankBoy написал : А заземление-то (РЕ) мне куда девать? Могу оставить висеть в установочной коробке выключателя (заизолировав конечно), могу соединить его с проводом идущим на люстру, но тогда он там повиснет без дела.

Соединить с проводом, идущим на люстру - так он будет выполнять противопожарную функцию.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.01.2010 в 23:42:32

2TankBoy Если подключение РЕ к светильнику не предусмотрено и сделать это затруднительно, то пусть РЕ просто присутствует в проводке до поры до времени (до покупки новой люстры, с РЕ). Простое присутствие РЕ в линии повышает пожарную безопасность: если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или нагрев возникнет из-за плохого контакта в клеммнике, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. См. тему вырубается УЗО после N-го количества минут работы. Оказалось - клеммник подгорал. И УЗО исправно выполняло "противопожарную" функцию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

25.01.2010 в 00:06:17

2КАMIКАZЕ и МАZАYAC Все теперь понятно. Спасибо.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.02.2010 в 18:30:53

вопрос про кол-во жил в кабеле к выключателям для схемы вкл-(выкл)ючения с двух и более мест... схема понятна и известна (http://www.elric.dp.ua/katalog_statija/Shemi_sveta/Ris_03.JPG) пытаюсь воплотить ее в жизнь, но туплю с кол-вом жил...
по идее на один выключатель идет три фазных жилы, но, если я правильно понимаю, то надо, чтобы в кабеле был еще нуль и земля, то есть кабель 5х1.5 ??? Но в выключателях нет для них места, то есть их просто обрезаем и оставляем висеть в коробке вык-ля? или же на выключатели можно без "нулей" прокладывать кабель???
вроде про "выключатели" в ПУЭ не написано??? :o
ПУЭ-7

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2010 в 18:36:27

mazai999 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

а в случае если 2 группы и 2-х клавишный выключатель то 4*1,5. надо и в квартирах это привыкать делать.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.02.2010 в 19:10:21

то есть все же надо к выключателям проводить "нули", а в что с ними делать? просто в коробке оставляем???

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2010 в 19:32:19

mazai999 написал : к выключателям проводить "нули",

mazai999 написал : до светильников общего освещения,

вроде ясно. я бы и до выключателя доводил... гибкость в настройке.

0