evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.10.2009 в 18:06:02

Как отказаться от распаек - по кабелю 3х1,5 в каждую комнату прямо от электрощита. В комнате коммутацию выполнить в подрозетниках выключателей паянными скруточками - благо миниатюрны и, при сечении 1,5 мм2, паяются элементарно любым паяльником от 40 до 100 Вт. И соединение получается безотказное на весь срок службы проводки. Вот как AC/DC паял прямо в корпусе розетки:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2009 в 22:29:34

sergogo написал : Планирую делать на Ваго Получается в коробке за выключателем 2 клеммы Ваго 4х2,5

Почему именно WAGO 4х2,5, если провод на освещение используете 1,5? Примените Werit 3х1,5 или 5х1,5 ( это на тот случай, если не один шлеф питания будет отходить от этой коробки ). Кроме того, как уже сами заметили, на механизме к каждой клемме предусмотрено подключение двух жил. При любом раскладе кроме механизма выключателя в стандартной коробке 65х40 умещается от двух до четырех клеммников Werit 3х1,5 - 8х1,5.

evgenygrig написал : В комнате коммутацию выполнить в подрозетниках выключателей паянными скруточками

Возникнут проблемы, когда надо будет сделать перекоммутации при замене функционально различных механизмов.

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

27.10.2009 в 01:57:42

Уважаемые, так никто про Scotch-lock ничего не скажет ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.10.2009 в 06:15:05

sergogo написал : Уважаемые, так никто про Scotch-lock ничего не скажет ?

Такая большая необходимость в необрывности жилы? Лично я не вижу никакой необходимости в использовании Scotch-lock в распоечных коробках - один геморрой.

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

24.01.2010 в 15:33:14

evgenygrig написал : по кабелю 3х1,5 в каждую комнату прямо от электрощита

Хоть убейте - понять не могу. Почему 3? Фаза на выключатель, в разрыв, идет на люстру, туда же (на люстру) идет ноль. А заземление? Заземление где? Зачем его тогда тащить до выключателя и до люстры? Получается 2х1,5? Или...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.01.2010 в 15:43:35

sergogo написал : так никто про Scotch-lock ничего не скажет ?

Полное г..... Начиная с того что жилу подрезает и заканчивая площадью контакта. Проверил и на жесткой проводке проводке - доходило до того что пока работаешь с проводов а он по подрезу ломается. А про мягкую вообще молчу, жилы рассыпаются.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2010 в 16:24:59

TankBoy написал : Или...

Именно ... Почитайте нормативную документацию и поймёте, что тащить надо именно 3х1,5 для светильника.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

24.01.2010 в 16:48:43

sergogo написал : Получается в коробке за выключателем 2 клеммы Ваго 4х2,5 1 на фазу 2 на ноль

  • кусок фазового провода от Ваго к механизму Учитывая, что кабель NYM 1,5 , как это все запихивать ?

две клеммы Ваго 4*2,5 за механизмом выключателя нормально помещается в подрозетнике 65*40.только в одной Ваго ноли коммутируете,а в другой заземление.фазовые подключаете непосредственно на клеммы выключателя.

avmal написал : тащить надо именно 3х1,5 для светильника.

если планируется двухклавишный выключатель то на светильник надо 4*1,5

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

24.01.2010 в 19:05:22

avmal написал : тащить надо именно 3х1,5 для светильника

4Серый написал : двухклавишный выключатель то на светильник надо 4*1,5

Нет на люстре у меня клеммы для заземления и в бра только два провода из брюха торчат ??

TankBoy написал : А заземление? Заземление где?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.01.2010 в 19:32:10

2TankBoy

ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

24.01.2010 в 20:02:12

Тупо провел в каждую комнату отдельный провод в штробе для розеток 3*2,5 и для освещения 2*1,5. В любом случае без соединений не обойтись. Не полагаюсь на клемники - соединения на пайке. Но у меня естьвозможность - частный дом - на каждую комнату освещение и розетки отдельно автомат. Освещение совмещено с бесперебойником - так что, когда отключают электричество - у мну свет есть. Кроме этого есть отдельно розетки для подключения состава компа и телик-спутник-двд у родителей, для котла настеннного.... теперь не парюсь. P.S. не забываем сфотографировать ВСЮ проводку со всеми соединениями и расположением штробы, а то потом замучаетесь - заставят карнизы вешать, картины... и как закон подлости - ТОЧНО в провод попасть как снайпер :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу