SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

26.10.2009 в 14:06:44

Собираюсь самостоятельно провести электричество в новом брусовом загородном доме. Прочитал много тематического материала, но некоторые вопросы остались нерешенными.
Хотел бы услышать критику и советы Бывалых. Прикрепил две схемы: общую (ввод и элетрощит) и подробную схему разводки, а также спецификацию (предварительный список необходимого электрооборудования и материалов)

0
Вложение
SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

27.10.2009 в 10:13:39

Никто не подверг критике мои схемы.
Видно они плохо читаются.
Но я надеюсь, что просто нет ошибок. :-) __________________________

Однако, меня беспокоит, прежде всего, вопрос о заземлении.
Системы TN-C, TN-C-S исключил, потому что:

  1. от подстанции до дома (~300 м) ни на одном столбе нет заземления
  2. никто из соседей, ближних и отдаленных, не делал заземления
  3. поэтому или ТТ или вообще без заземления

Если делать ТТ, то как быть если сопротивление контура заземления не получится довести до нормы ( не больше 4 Ом)?
Имеет ли смысл такое заземление вообще использовать?
(Программы расчета заземления показывают (суглинок), что мне нужно закапывать до 9 или даже 15 и больше вертикальных заземлителей на глубину до 3 метров, - по-моему, это неблагоразумно…)

Если все же заземление сделаю, то возникают такие вопросы:

  1. Заземление тянуть отдельно к каждому потребителю, от щитка в трехжильном проводе, или задействовать общие магистральные провода?
  2. Заземление к будущим хозблоку и бане (25 м от дома) отдельно делать или тянуть с главной заземляющей шины?
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.10.2009 в 10:56:36

2SvetoLuch

1) Освещение в бане наверное тоже надо 12В делать, через разделительный тр-р 2) Если по договору рзрешенная мошность 5кВт - то это вводной АВ на 25 А, а не на 32

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 11:01:52

SvetoLuch написал : Никто не подверг критике мои схемы. Видно они плохо читаются.

С одной стороны похоже на автомобильную схему электрики, с другой на логическую схему... ;) Попытайтесь изобразить в общепринятом виде или в картинках... (варианты есть на форуме)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 11:05:08

По заземлителям. Что то многовато у Вас получилось, вероятно из-за не верной постановки начальных условий.

По последним вопросам.

  1. тот щитка трёхжильным проводом
  2. с ГЗШ
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

27.10.2009 в 11:47:31

Solovey написал : 1) Освещение в бане наверное тоже надо 12В делать, через разделительный тр-р

Solovey, спасибо за подсказку. Так и сделаю. Но вопрос: имеет ли значение длина отходящего
от трасформатора провода?

2) Если по договору рзрешенная мошность 5кВт - то это вводной АВ на 25 А, а не на 32 Да, я не это не обратил внимание.

0
SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

27.10.2009 в 11:55:01

sergey_sav, спасибо, что отозвались.

По заземлителям. Что то многовато у Вас получилось, вероятно из-за не верной постановки начальных условий.

Забыл, где-то был калькулятор, такое он мне и выдал. Потом, в другом месте примерно то же самое. Вопрос, конечно, щепетильный, но все же, есть ли польза от заземления, если оно не дотягивает до нормального сопротивления? В принципе, я бы забил три уголка по три метра в землю, соединил их между собой, протянул до ГЗШ как положено, и далее не стал бы париться...

По последним вопросам.

  1. от щитка трёхжильным проводом
  2. с ГЗШ

Вот это спасибо, сразу зачеркиваю пару вопросов.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 12:10:00

По заземлению при системе ТТ. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716899&postcount=21 Кстати, откуда взята цифра 4 Ом?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

27.10.2009 в 12:36:28

sergey_sav написал : По заземлению при системе ТТ. http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=21 Кстати, откуда взята цифра 4 Ом?

Спасибо за ссылку. Видимо, я перепутал ТТ и другое. Теперь я удивлен. Kamikaze пишет:

Т.е. при УЗО 100 мА Ra должно быть не более 500 Ом, даже заземлитель в виде одного вертикального прутка длиной 2...3 метра в большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с хорошим запасом.

В другом месте он же пишет вот это:

Хорошо, если фактическое сопротивление заземления нейтрали гораздо меньше нормативных 4 Ом

0
SvetoLuch
SvetoLuch
Новичок

Регистрация: 26.10.2009

Мытищи

Сообщений: 6

28.10.2009 в 10:02:45

Такой еще вопрос. От электрощита все провода к потребителям сначала пойдут в одну сторону. И десять трехжильных проводов надо запихнуть в один неприлично большой короб. Существуют ли какие-то нормы, правила по плотности такого пучка, и как на практике делается?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.