Обьясните мне пожалуйста, как можно считая себя грамотным, опытным электриком писать чушь про 4 квадрата до распред коробки и ответвления сечением 1,5 квадрата на розетки, и всё это под одним единственным автоматом 32А на вводе????????? Не трудно себе представить как воткнуть в одну розетку (подвод к которой 1,5) приборов на 30 ампер - это сплошь и рядом. При этом автомат чесно будет работать годами, а кабель сечением 1,5 просто поплавится, а то и перегорит.
И вы будете доказывать что на розетке написано 16А?????? На ней написано 16 также для того что-бы выбрать кабель соответствующего сечения и защитить линию аппаратом защиты соответствующего номинала.
Уважаемый Киловольт, в той схеме которую вы пытаетсь тут втюхнуть в массы, вместо распаечной коробки должен быть небольшой щиток с отдельным автоматом 10А для 1,5 кв или 16А для 2,5 кв на каждую отходящую линию к розеткам.
Делать разветвления с изменением сечения отходящих проводов в меньшую сторону !!!!ТОЛЬКО!!!! с использованием аппаратов защиты соответствующго номинала. Всё остальное - детский лепет.
И ещё - если сгорела розетка от того что пользователь не прочитал что на ней написано и воткнул в неё больше - это всё-таки вина электрика, а не пользователя.