Здравствуйте, горожане! Нигде не могу найти ответ на пару вопросов:
- можно ли использовать для электропроводки стальной провод (шнур),
- и если можно, то как рассчитать для НЕГО сечение (медь и алюм знаю):confused:
29.10.2009 в 17:27:59
Здравствуйте, горожане! Нигде не могу найти ответ на пару вопросов:
29.10.2009 в 17:30:29
Бес толковый
Что за экзотическую задачу Вы решаете? Какое напряжение и какой ток на какое растояние нужно передать?
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2009 в 17:47:37
Бес толковый написал : можно ли использовать для электропроводки стальной провод (шнур),
"полёвку" чы шо???
Бес толковый написал : и если можно, то как рассчитать для НЕГО сечение (медь и алюм знаю)
аналогично по справочнику а ващето
ВТБ! написал : Что за экзотическую задачу Вы решаете?
29.10.2009 в 17:52:00
Экзотика в том, что дома полно разных проводов и нет места в плинтусе для для надежного медного кабеля. Вот я и подумал: а может стальной, как более компактный, сгодится для отвода под розетку для будущего хол-ка?)) Ну а расстояние около 2,5 м
29.10.2009 в 17:58:44
Бес толковый написал : стальной, как более компактный
С точностью до наоборот.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2009 в 17:59:28
Бес толковый написал : Экзотика в том, что дома полно разных проводов и нет места в плинтусе для для надежного медного кабеля. Вот я и подумал: а может стальной, как более компактный, сгодится для отвода под розетку для будущего хол-ка?))
занавес, аут, короче :swoon :swoon :swoon а установить двойную резетку и в неё удлиннитель никак???
29.10.2009 в 18:01:28
Т.е.,если я правильно понял, для одной и той же потребляемой мощности сталь должна иметь сечение больше, чем не только медь, но и алюминий?:eek:
29.10.2009 в 18:03:38
Бес толковый написал : я правильно понял
Да.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2009 в 18:05:14
Так точно.
29.10.2009 в 18:11:49
Спасибо за другие варианты, но они не проходят по разным причинам. У меня на этой линии предполагается суммарная мощность около 4 КВт. Все же хотелось бы получить четкие ответы на вопросы: Почему не используют стальной провод? Какие минусы в сравнении с медным? Чем чревато? Ну, а если все же возможно, то каким должно быть сечение в сравнении, скажем, с медными 1,5 мм и 2,0 мм?
29.10.2009 в 18:17:42
Бес толковый написал : Почему не используют стальной провод?
Используют. Чаще неизолированный. Рельсы там трамвайные, обсаднst трубs скважин, прочие заземлители, заземляющие проводники и трубопроводы, молниеотводы...
Какие минусы в сравнении с медным?
Очень высокое сопротивление, меньшая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость. Гнутся плохо. :D
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.