vss43
vss43
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 44

30.10.2009 в 14:21:55

Здравствуйте. Собрал такую схему включения однофазного бензо генератора в систему однофазного электроснабжения загородного дома. Вопрос - имеет ли она право на существование? Нагрузка в доме при питании от внешней линии осуществляется через однополюсный автомат, установленный после счетчика. Для подключения генератора установил дополнительный автомат вход которого подключил на провод розетки генератора на котором установлен штатный автомат генератора. Второй провод из розетки генератора подключил на общую планку с нулем от внешней линии. Генератор заземлен. При отсутствии внешнего электроснабжения выключаю автомат от линии, запускаю генератор, включаю автомат на генераторе, включаю дополнительный автомат. Выключение - в обратном порядке.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 14:44:41

vss43 написал : Вопрос - имеет ли она право на существование?

имеет но автоматы я бы применил двухполюсные

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2009 в 15:15:13

vss43 написал : Вопрос - имеет ли она право на существование?

Не имеет и грозит большими штрафами. Для грамотного подключения генератора к нагрузке нужно использовать двухполюсный переключатель, исключающий возможность контакта выхода генератора и питающей электросети.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17190

30.10.2009 в 15:20:01

avmal написал : нужно использовать двухполюсный переключатель

Уважаемый avmal! Можете уточнить какой именно переключатель допускается использовать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 15:21:59

avmal написал : Не имеет и грозит большими штрафами.

с чего бы, ведь

vss43 написал : Нагрузка в доме при питании от внешней линии осуществляется через однополюсный автомат, установленный после счетчика.

алгоритм ведь такой: откл автомат после счётчика, запустил генератор, включил автомат от гены. Только автоматы я бы применил 2Р. Так многие генерят у нас на раёне и никаких наездов от РЭСа не было. Самые отчаяные втыкают провод от гены прямо в резетку при отключеном вводном АВ ПС. Вы я так понимаю имеете ввиду случай, когда не сработала "Защита от дурака" - работа гены на горсеть?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2009 в 15:41:11

MaSeVi написал : Можете уточнить какой именно переключатель допускается использовать?

Любой, надежно отключающий нагрузку от сети при подключении генератора. Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А. Этого вполне достаточно для питания от генератора жизненно важных нагрузок - газовый котел, холодильник, какое-то освещение ...

аматор1 написал : Вы я так понимаю имеете ввиду случай, когда не сработала "Защита от дурака" - работа гены на горсеть?

Именно это я имею ввиду, поскольку в договорах по электроснабжению жирным шрифтом указывается про исключение ЛЮБОЙ такой возможности. Имеется ввиду ошибка оператора или что-то подобное, а про дураков там вообще даже не подразумевается - слишком серьезно.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 15:51:36

avmal написал : Именно это я имею ввиду

тады

avmal написал : переключатель, исключающий возможность контакта выхода генератора и питающей электросети.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17190

30.10.2009 в 16:02:02

аматор1 написал : Любой, надежно отключающий нагрузку от сети при подключении генератора. Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А. Этого вполне достаточно для питания от генератора жизненно важных нагрузок - газовый котел, холодильник, какое-то освещение ...

Спасибо Вам большое!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VELZEVUL
VELZEVUL
Новичок

Регистрация: 07.09.2009

Улан-Удэ

Сообщений: 10

30.10.2009 в 16:02:55

Не проще ли использовать перекидной рубильник?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2009 в 16:07:14

avmal написал : Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А.

В качестве примера, привожу фотографию куска щита с подобным переключателем. К подвижным контактам подключены все жизненно необходимые, по мнению заказчика, нагрузки справа от переключателя. К одой паре неподвижных контактов подключена сеть после УЗО, к другой выход генератора.

0
Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.10.2009 в 16:19:49

MaSeVi написал : Спасибо Вам большое!

это не мне, но льстит ...

0