oshi
oshi
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 19

30.10.2009 в 20:00:41

При штроблении стяжки зацепили толстый кабель теплого пола Devi - срезало примерно 1/5 часть кабеля в сечении. Это смертельно или достаточно заизолировать и можно замуровывать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2009 в 21:00:51

Фото хорошего разрешения с нескольких ракурсов!:yu Что торчит или просвечивает? Сеточка, синенькая или черненькая пластмасса, скрученная проволочка. Номиналы кабеля? Температура и удельная мощность.

ХБ или ПХВ даже не думайте...!

0
oshi
oshi
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 19

30.10.2009 в 21:30:15

Фоту не могу пока выложить. Там многожильный кабель виднеется и 3-4 жилы порваны. Пол 1,5 м2 в ванной. Чем полечить то?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.10.2009 в 21:35:09

oshi написал : срезало примерно 1/5 часть кабеля в сечении.

ну и глаз алмаз..... я бы сроду так не смог определить.... или больше половины или меньше.... но чтоб так..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2009 в 22:02:35

Для начала... Проконсультируйтесь тут: DEVI Тел/факс 495) 787-32-21 (многоканальный) Тел 495) 545-01-61 К стати есть ремкомлекты!

0
oshi
oshi
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 19

07.11.2009 в 21:26:00

Производитель пола естессно однозначно посоветовал вызвать суперспециалистов для установки ремкомплекта ...по цене самого пола(. На самом деле, замотали кабель обычной изоляцией и включили пол для тестирования на 12 часов. Никаких отклонений от нормы пока не обнаружено.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

07.11.2009 в 21:30:45

ремонтные муфты продаются даже в мпо электромонтаж-это для тех, кто заглянет в тй тему с такой проблемой.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

07.11.2009 в 21:45:20

oshi написал : замотали кабель обычной изоляцией и включили пол для тестирования на 12 часов. Никаких

..... пока замуровок? он получается ВОЗДУХ греет? а то что в полу залитом там немного другая температура это ничего? и обычная изолента конечно аффигительно термостойкая... ужазззз

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу