AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

02.11.2009 в 15:34:15

Обратил недавно внимание, на квартиру относительно не старого дома стоит счетчик на 5А т.е. всего на 1 несчастный киловат. Реальная нагрузка получается в пике достигвет 6-8киловат. Как счётчик с такой перегрузкой справляется, как это влияет на его показания и срок жизни?

0
Alipapa
Alipapa
Новичок

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

02.11.2009 в 15:37:18

Там трансформаторы тока, иначе давно бы сгорел.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

02.11.2009 в 16:30:36

2Alipapa Где прячутся? 2AlexsandrS Дело в том, что 5А - это его номинальный ток. Максимальный, скорее всего, 50.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.11.2009 в 17:53:02

Alex_Penza написал : Максимальный, скорее всего, 50.

17. У моего знакомого в 12-ти этажке с (дом с электроплитами) когда украли счётчики из этажных ЩУЭ, энергонадзор им выдал счётчик на 5А, несмотря на то, что вводной автомат стоит 50А. Спасает то, что реальная нагрузка не превышает 25А. После 17 А счётчик начинает врать.

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

02.11.2009 в 23:06:22

В какую сторону начинает врать и как сильно? Может стоит заменить у себя :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.11.2009 в 23:11:19

AlexsandrS написал : В какую сторону начинает врать и как сильно? Может стоит заменить у себя

Чаще в большую, если не начнёт подклинивать от магнитного поля.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.11.2009 в 08:42:13

AlexsandrS написал : Счетчик на 5А, как долго проработает?

Был такой, на земле.. Скончался после пяти лет работы на 20-25А, в возрасте около 60-ти лет.. На тех счетчиках допускалась четырехкратная перегрузка от номинала. Не путать с современными 5-ти амперными, они под тр. тока заточены.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.11.2009 в 09:19:33

2Маугли7111 Мы же не знаем, КАКОЙ конкретно прибор установлен. Меркурий, например, при 5 номинальных имеет 60 максимальных Ампер.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.11.2009 в 15:18:02

СО-2 скорее всего... Класса точности 2,5... Менять - и точка. За редкими исключениями - мотает много лишнего... Хотя дом не старый. Фото в студию!!!

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.11.2009 в 15:53:28

Одинец написал : СО-2 скорее всего... Класса точности 2,5... Менять - и точка.

из чего выводы?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.11.2009 в 17:04:38

Наверное, я неправ. Скорее, Со-ээ. Хотя всё бывает... Жду фото.

0