atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

30.06.2010 в 18:04:52

avmal написал : Думаете не получится засунуть жилу в дырку, если её диаметр меньше, чем максимально допустимый?

Засунуть думаю получится, будет ли она там держаться, диаметр жилы ведь меньше минимально допустимого 1.6?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 19:57:21

atckoe написал : будет ли она там держаться, диаметр жилы ведь меньше минимально допустимого 1.6?

Вообще-то, минимально допустимое сечение для 773-32Х 0,75мм.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.06.2010 в 23:55:08

atckoe написал : рассмотрел надписи на корпусе клеммника и увидел там такую надпись Cu 1.6/2 и значек диаметр.

Это параметры сертификации на один из многочисленных эл.-техн. стандартов :) 773-3хх принимает от 0.75 до 2.5 мм2

0
grp2
grp2
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

23.07.2010 в 13:53:16

я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами. Изоленту в несколько слоев.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.07.2010 в 14:05:24

grp2 написал : я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами.

За такое тут и побить могут :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

grp2
grp2
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

23.07.2010 в 14:11:24

это почему.

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

23.07.2010 в 14:43:21

В общем если это медь то ответ прост - скрутка с пропайкой (предварительно облудив. Можно надеть термоусадку сверху специально электротехническую Но вот если обьемы большие...

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

23.07.2010 в 15:48:17

grp2 написал : это почему.

ПУЭ не велит! :)

0
grp2
grp2
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

23.07.2010 в 19:03:34

Ну лудить и паять точно не буду - для 2.5мм уже желательно 100-ваттный паяльник, да и изоляция имеет свойство съезжать дальше чем ее срезали.

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

23.07.2010 в 21:02:08

При наличии опыта можно сделать нормально. Наверное еще и ПОС40 надо для такой пайки?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.07.2010 в 22:28:45

AliBaba написал : Наверное еще и ПОС40 надо для такой пайки?

Да любой, ПОС-60 вполне подходит.

grp2 написал : я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами.

Теперь укоротите скрутку до 15-20 мм. И вместо:

grp2 написал : Изоленту в несколько слоев.

Накрутите СИЗ. Коль:

grp2 написал : паять точно не буду

Лень матушка или у вас пару сотен тысяч соединений?

grp2 написал : желательно 100-ваттный паяльник,

Неужели дорогой инструмент? Газовой горелочкой и промышленным феном всё прекрасно паяется.

grp2 написал : да и изоляция имеет свойство съезжать дальше чем ее срезали.

Не говорите, что не- любите кошек... Просто вы не умеете их готовить. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу