fols написал :
Наличие счетчика ни на что не влияет, о выделенной мощности спросить в УК.
Да в УК, вернее в компании застройщике, ответили что 2,6 кВт. А вот мне кажется они явно не ту цифру назвали. Большего от них не добился, т.к. они просто не понимают зачем мне нужны эти данные.
fols написал :
В корне не правильно, ибо если стиралка в ванной , то во первых её желательно под защиту узо 10мА, во вторых 4 квадрата засунуть в розетку будет проблематично, в третьих не правильно, и в четвертых на водогрей кабель лучше как минимум 6 квадрат.
УЗО ставить собираюсь (30мА), но почему нельзя, чтобы оно обслуживало и стиралку и водогрей? Как я уже сказад, их вместе включать не планируется. Или УЗО на водогрее вылетать будет? Почему?
Судя по справочной таблице 4мм должно как раз хватить на 8 кВт. Розетка будет водозащищенная, накладная, так что заводить будет проще чем в обычную.