04.11.2009 в 18:09:36

Начал ремонт второй комнаты (скоро будет новый блог). Из истории - не имел ни какого отношения к ремонту, молоток то не представлял как держать, в общем с помощью видео материалов сделал ремонт одной комнаты (если кому интерессно как всё было - remont.ordynsk.ru).

Сейчас встал вопрос - выбор гофры и провода который в ней будет лежать. Ранее была - 16мм (белая ребристая, по серединке проволка).
Провод - ВВГ П2*1,5 (на свет) ВВГ П2*2,5(на розетки).
Примерный вид на фото.

В общем провод не мягкий, проволкой его вообще никак не протолкнуть, я разматывал гофру так метров на 15 открытой месности и вталкивал в неё провод (очень тяжело и долгО). Был в магазине леруа (новосибирск) - видел такие шланги тугие, черные. Может в них будет проще?
Или может провод какой другой купить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.11.2009 в 18:14:47

mailmoney написал : проволкой его вообще никак не протолкнуть

Привязываете кабель к проволоке, и тянете за проволоку. Ничего сложного. Только лучше купить 3-х жильный кабель....

0
Аватар пользователя
mailmoney

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

04.11.2009 в 18:17:08

Юрий-Электр Пробовал - даже плоскогубцами тянул, так что проволка рвалась. В общем, мне кажется все используют не такой провод. Или диаметр трубы маленький. Все говорят про NYP провод (или что-то подобное). Трехжильный провод смысла нет. Хрущевка, заземление отсутствует.

Вот ещё вопросик про такие связующие элементы. Они удобны? И вот у них внутри три отдельных провода (что и настараживает). Так же в фильме видео-ремонт, каждый провод протягивают по отдельности, а не так как у меня. И он у них достаточно гибкий был.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

04.11.2009 в 18:20:30

mailmoney написал : Был в магазине леруа (новосибирск) - видел такие шланги тугие, черные.

ПНД не годится для прокладки за подвесным потолком и в перегородках. Надо ПВХ.

0
Аватар пользователя
aksktis

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

04.11.2009 в 19:31:28

mailmoney написал : Пробовал - даже плоскогубцами тянул, так что проволка рвалась.

У меня так студенты делали, извините, вызывает улыбку... Ни чего страшного нет, если хорошо прявязать, можно и 65м ВВГ П 3*2,5 затянуть! Сам три раза так протягивал в одиночку, больше не приходилось.

Сейчас всё популярно объясню, так чтобы наверняка:

  • Заранее отмерьте кабель, гофру и размотайте их!!! Кабель необходимо выровнять руками, особенно толстый!
  • Срезаете 10 см гофры, чтобы проволока (в дальнейшем кондуктор) по длиннее была.
  • Снимаете около 10см общей изоляции с кабеля, оставляете один провод ("жилу"), желательно заземляющий - ибо самый ответственный, всё остальное откусываете под общую изоляцию.
  • Снимаете изоляцию с оставшегося провода тоже до общей изоляции, загибаете голую жилу чуть выше середины полам и делая "скрутку" выводите кольцо, примерно 1 см в диаметре - такое кольцо будет способствовать лучшему прохождению кабеля в гофру, будет как-бы прокладывать ему путь!
  • Продеваете кондуктор в кольцо провода и так-же его закручиваете! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, КОНЧИКИ ПРОВОДА И КОНДУКТОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛОТНО ПРИЖАТЫ К СКРУТКЕ В НАПРАВЛЕНИИ ОБРАТНОМ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ В ГОФРЕ!!! При не соблюдении последнего правила кончик может впиться в гофру когда дело уже близится к завершению, и порвать её!!!
  • Привязываете кондуктор к чему-либо прочному, например к забору, и в том месте где крепится кабель к кондуктору беретесь за гофру и как-бы натягиваете её на кабель, как презерватив ).

Это самый простой способ протяжки кабеля в одиночку, главное не торопитесь и делайте всё продуманно в первые разы, а там разойдетесь - не заметите). Есть гораздо более простой способ, но для тех случаев, когда кабель по диаметру значительно меньше внутреннего диаметра трубки, например 3*1,5 тем более 2*1,5:

  • Заранее отмерьте кабель, гофру и размотайте их!!! Кабель необходимо выровнять руками, особенно толстый!
  • повторно убедитесь что кабель очень ровный без "шишечек"! Один конец ("рабочий") кабеля хорошенько обожмите пасатижами, убедитесь что провода из него не торчат, кончик должен быть аккуратным.
  • выньте кондуктор, сразу смотайте его, и отдайте тёще - на огороде пригодится), или выбросьте, главное не бросайте, а то обязательно запутаетесь, будете нервничать.
  • Крепко держа один конец гофру в правой руке скиньте другой конец гофры в окно, открытое.
  • передайте левой руке гофру, держите крепко).
  • не спеша начните засовывать кабель в гофру.
  • если длинна гофры и кабеля больше 10м, то вероятно наступление момента, когда кабель перестанет свободно нырять в трубку, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Аккуратно проглотите слюну и раскачивайте гофру в беспорядочном порядке, и кабель вновь будет засасываться.
  • Если и раскачивание уже не помогает, тогда крутите саму трубку вокруг её оси "туда-сюда", как-бы накручивая её на кабель, проще говоря, крутите кулак левой руки по методу "туда-сюда".
  • ВСЁ! Будьте внимательны, на радостях не вытирайте пот со лба левой рукой отправив ваш труд бомжам или детишкам)

Немного теории: в учебниках написано, учителями сказано, озабоченными поддержано - смазать кабель вазелином (техническим, но это не принципиально) или тальком! Сам ни разу не пробовал - не хотел привыкать к искуственой смазке :D Второй способ быстрее и интереснее) Особенно здорово, когда из нижних окон выглядывают удивлённые головы)))

Сейчас для Вас соберу 1й вариант и выложу фотки, подождите пол сясика)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.11.2009 в 19:47:40

mailmoney написал : В общем, мне кажется все используют не такой провод. Или диаметр трубы маленький.

В гофру 16 кабель ВВГ-П 2*2,5 в лёгкую протяжкой залезает... если Вы не в бухте его пытались протянуть. Из опыта. Круглый полегче идёт... 3*2,5 и 3*1,5 ВВГнгLS и NYM в гофру 16 вдвоём бухтами заряжаем, кабель прямо с бухты гофра раскинута по улице... протяжка не рвётся.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

04.11.2009 в 20:02:13

А я что-то не пойму, а почему нельзя взять мягкий кабель. Зачем себя насиловать? Возьмите ПВС и ШВВП и будет вам счастье.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.11.2009 в 20:09:57

mailmoney написал : Пробовал - даже плоскогубцами тянул, так что проволка рвалась.

ну так купите потолще гофру, кабель в неё должен входить свободно

mailmoney написал : Вот ещё вопросик про такие связующие элементы. Они удобны?

на гофру особого смысла не имеют, но подходят в принципе, а вот с гладкой ПХВ трубой самое то

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.11.2009 в 20:16:46

m_d_v написал : Возьмите ПВС и ШВВП и будет вам счастье.

Не будет Вам счастья с таким подходом к выбору материалов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.11.2009 в 20:17:05

m_d_v написал : а почему нельзя взять мягкий кабель. Зачем себя насиловать? Возьмите ПВС и ШВВП и будет вам счастье.

ПВС а особенно ШВВП - не кабель...

0
Аватар пользователя
aksktis

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

04.11.2009 в 20:21:39

Дольше подгонял фотки под требования форума)

0
Вложение