СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.03.2020 в 21:13:48

Дымчатый написал:

ПPOPAБ написал: Линии групповых сетей 1,5

Ну тут не групповая, а "индивидуально-светильниковая" сеть... :p

7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

15.03.2020 в 21:22:17

ПPOPAБ написал:

Дымчатый написал: Требуется провести кабель ̶К̶Г̶в̶в̶ ̶3̶х̶0̶.̶7̶5̶

.

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

Линии групповых сетей 1,5

ПPOPAБ,

Дымчатый написал:

ПPOPAБ написал: Линии групповых сетей 1,5

Ну тут не групповая, а "индивидуально-светильниковая" сеть... :p

ПPOPAБ, Так где колхоз "красное дышло " ? Видите что у нас чайники творят на своей территории , и нормативы им не указ .

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 867

15.03.2020 в 21:59:45

На сегодняшний день там висит безо всякой гофры ПВС, уже 14 год пошёл. И расскажите что такое случится с этим кабелем в гофре с такой нагрузкой, с заземлением и УЗО?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2020 в 23:08:03

Дымчатый написал: Неужели она дешевле станет?

И надёжней.

Дымчатый написал: А чем плох КГвв

При чём тут плох - как вариант требует доп. обслуживания для жил.

Дымчатый написал: там висит безо всякой гофры ПВС, уже 14 год пошёл. И расскажите что такое случится с этим кабелем в гофре с такой нагрузкой, с заземлением и УЗО?

Тады а кой менять?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 867

15.03.2020 в 23:15:55

megrad написал: Тады а кой менять?

не люблю сопли.

{{post:6803303,И расскажите что такое случится с этим кабелем в гофре с такой нагрузкой, с заземлением и УЗО?}} Я имел в виду новый кабель.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

15.03.2020 в 23:55:10

Дымчатый, А чем новые сопли будут отличаться от старых ?

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 867

15.03.2020 в 23:59:15

dokar, они будут в гофре, с одной стороны - припаяны к контактам, другой - обжаты гильзой и вставлены в дифавтомат. Нынешние - висят в воздухе, соединены скруткой (с одной стороны - ко входу ЭПРА, с другой - к фотореле). Принятых мер не достаточно? Нужно 1,5 мм в свинцовой броне?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2020 в 00:50:10

Radio написал: метров на улице

:) .

Дымчатый написал: Принятых мер не достаточно? Нужно

.

Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках Сечение жил, мм2 Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии 2,5 под навесами на роликах 1,5 Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1

.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 867

16.03.2020 в 10:32:59

Ну вот, уже до 1,0 дошли. Наверное читать ПУЭ можно по-разному... ;) Спасибо.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 867

16.03.2020 в 13:14:52

Вообще-то я хотел узнать не про сечение кабеля, а про диаметр и материал гофры при озвученных исходных данных.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.03.2020 в 13:22:07

Дымчатый написал: Вообще-то я хотел узнать не про сечение кабеля, а про диаметр и материал гофры при озвученных исходных данных.

Для указанного Вами кабеля гофра ПНД D20.

П.С. Какой АВ стоит на этой линии?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу