AlexsandrS написал :
Разница в темноте это делать или при свете
Можно с тем же успехом разделить весь свет на одно уХо, розетки на другое, уХо, а далее каждой группе по автомату, ведь у Вас из-за розеточной сети уХо вырубает?
Вот поэтому, когда люди звонят мне и узнают что материалов нужно меньше, чем им предложил другой электрик, они обращаются ко мне, так как, сокращаются сроки, расходы на материал, расходы на оплату труда, увеличивается уважение после аргументации)
Вот как сделал бы я положим на трёшку, простой вариант
Рассмотрим только по току утечки.
Ввод - диф или ухо+авт 100мА (ну или 300, сами понимаете, бывает нужно)
на свет УЗО 30мА, на розетки 30мА, далее по группам автоматы. На потребителей, тербующих отдельную линию, конечно отдельно Диф или авт+Узо, положим таких 2 потребителя.
Итого:
1 УЗО 100мА
4 УЗО 30 мА
десяток автоматов.
Каждая комната на своём автомате, свет розетки раздельно, всё защищено УЗО, жмём кнопку ТЕСТ раз в месяц, дабы спать спокойно.
А если Вы Лоха нашли и лапшу на Уши вешаете - ради Бога - это на Вашей совести, ставьте ему хоть по 2 дифа последовательно на каждую розетку...