У многих трехфазных счетчиков по мануалу ноль вообще не проходит через счетчик, а счетчик подключается к нулю одним проводом. При таком варианте во ВРУ вообще будет одна шина PEN, на которой будет происходить деление PEN на РЕ и N для нагрузок. Эта шина должна быть соединена с шиной ГЗШ (если она расположена отдельно) или по совместительству выполнять ее функции. Если же счетчик с проходом нуля через него, то и в этом случае счетчик будет верно учитывать все нагрузки, поскольку вход и выход нуля в счетчике глухо соединены между собой (обычно это два гнезда в одной массивной колодке), и счетчику не важно, идет ли рабочий ток нагрузки через его нулевой полюс или мимо него.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

09.11.2009 в 23:29:31

avmal,Kamikaze - спасибо! Тема закрыта!