AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

06.11.2009 в 13:27:50

имеется здание 60-х годов, в щите стоит вводной рубильник, счётчик 3-х фазный на транс. тока, группы эл.потребителей на предохранителях, ввод на 380в. четырёх жильным кабелем в броне(3х35,1х25 броня не заземлена), нулевой провод посажен на корпус - с корпуса берётся рабочий ноль для однофазных потребителей и заземление для 3-х фазных. Всё это будет переделыватся на автоматы и счётчик прямого включения.Вопрос-как правильно подключить четвёртую жилу в счётчик(чтоб эноргосбыт претензий не предъявлял)?до счётчика посадить на корпус(для подключения заземлений) потом в счётчик и изолированно использовать как нулевой провотник или сразу на счётчик потом раздельно на корпус(для подключения заземляющих проводников) и нулевую шину(рабочий ноль).Заранее спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 14:14:13

AlexandrL написал : как правильно подключить четвёртую жилу в счётчик

Если собираетесь переходить на TN-C-S, то вводной ноль надо подключить к организованной в щите шине РЕN а от неё уже изолированным проводом к счетчику, а от него на изолированную шину N, с которой будет делаться разводка рабочего нуля по потребителям. N и РЕ после шины PEN более нигде не должны сообщаться.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

06.11.2009 в 14:44:11

avmal написал : N и РЕ после шины PEN более нигде не должны сообщаться.

, т.е. после счётчика надо организовать две изолированные от PEN шины N и PE или только одну изолированную N?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 15:21:13

AlexandrL написал : т.е. после счётчика надо организовать две изолированные от PEN шины N и PE или только одну изолированную N?

avmal написал : на изолированную шину N, с которой будет делаться разводка рабочего нуля по потребителям

Для отвода РЕ у вас существует шина PEN, с которой надо будет не забыть соединить все металлические части щита, контур заземления, если иеется и другое железо здания. И получится у вас шина PEN, совмещенная с шиной ГЗШ.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

06.11.2009 в 16:23:42

Ещё один вопрос возник. В здание есть отдельное помещение где используются 3-х фазные потребители за исключением одной лампы освещения(выключатель и распр. коробка в другом помещении),розетки предусмотрены небыли, но они понадобились - их сделали, ноль для этих розеток взят с коробок пускателей заземлённых четвертой жилой.Правильно будет учитывать счётчик при новой схеме с PE и N именно расход с этих розеток?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 16:29:22

AlexandrL написал : Правильно будет учитывать счётчик при новой схеме с PE и N?

Если нагрузка будет включена после счетчика и счетчик будет исправным, то почему он будет учитывать не проавильно?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

06.11.2009 в 16:33:36

тоесть не важно что ноль у этих розеток до счётчика получается?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 19:32:38

AlexandrL написал : тоесть не важно что ноль у этих розеток до счётчика получается?

Какой из двух? Если рабочий, то он должен идти после счетчика с нулевой шины, а если защитный, то обязательно должен браться перед счетчиком с шины PEN в ВРУ или с шины РЕ в последующих щитках. Вы же хотите перейти на пятипроводу с ВРУ?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

06.11.2009 в 22:27:21

Втом то и дело при нынешнем состояние четвёртая жила (по задумке когда это здание было построено) в этом помешении выполняла роль защитного проводника и прикручена на болт заземления ящика с пускателями. лет двадцать назат в этом помещении потребовались потребители на 220 и электрики состряпали розетки а ноль взяли с этой четвёртой жилы, счётчик стоит с трансами поэтому роли это не играет. Сейчас при переделки щита я должен четвёртую жилу этого кабеля посадить на шину PEN как защитный проводник, но розетки будут продолжать использовать эту жилу как рабочий проводник. Сам понимаю что в этом случае нужна пятая жила, но наэто никто заморачиваться нибудет, больно накладно будет, т.к. помещение удалено отщитовой метров на 45 да ещё на разных отметках. Вот поэтому такой головняк как волкам и овцам угодить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 23:53:52

AlexandrL написал : Сейчас при переделки щита я должен четвёртую жилу этого кабеля посадить на шину PEN как защитный проводник, но розетки будут продолжать использовать эту жилу как рабочий проводник.

Каково сечение кабеля, который приходит в это помещение?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

07.11.2009 в 08:58:46

Кабель медный 3х6 1х4, нагрузка по 380 - два асинхронника по 3квт, по 220 от силы киловата 2, вродебы по сечению проходит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу