Аватар пользователя
scort

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 6

06.11.2009 в 20:26:10

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, определить устройство в щите Автоматического Выбора Резерва. На фотографии в верхнем ряду три штуки темно серые ABB с оранжевым флажком
между реле времени RE11 и реле напряжения РКН-2М[/COLOR] АВР на 3 однофазных ввода и 1 выход, по ТЗ до 16kW каждый вход-выход.

Необходимо это для аргументированного торга, т.к даже вводные автоматы поставили 80А ценой 115руб штука, а за щит хотят 90тыс рублей. Или это нормальная цена ? У меня пока комплектующих на 8000 рублей

Контактор ИЭК КМИ-35012 50А 230В 3 шт 510 Автомат ВА-201-1/80-D ДЭК 3 шт 115 РКН-2М 2 шт 1700 Реле времени RE11RMMW 3 шт 1750 Шкаф 1 шт 3000р Шины каналы кабели компл. 1000р

0
Аватар пользователя
NAT69

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

06.11.2009 в 21:23:50

а тупо маркировку в нет вбить?

0
Аватар пользователя
scort

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 6

06.11.2009 в 22:04:07

На месте не списал маркировку, есть только фотки, на них не видно маркировку. Хотябы тип устройства.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 22:09:20

scort написал : Хотябы тип устройства.

Модульное.

0
Аватар пользователя
scort

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 6

06.11.2009 в 22:21:37

avmal написал : Модульное.

а в чем проблема ?
Вы тоже считаете что автоматы ДЭК за 115р и реле напряжения выпуска 2005г (не факт что не Б/У) в составе установки за которую заплатили 43000$ это нормально ?

0
Аватар пользователя
Al_Tsar

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

06.11.2009 в 22:49:58

scort написал : а за щит хотят 90тыс рублей.>>

scort написал : заплатили 43000$

Ноликов не много перед знаком $$ ?

0
Аватар пользователя
scort

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 6

06.11.2009 в 23:18:31

Al_Tsar написал : Ноликов не много перед знаком $$ ?

да, да. такое же чувство возникает. Договор на 1 млн 197 тысяч рублей, + 30 тысяч доплата за 3-ий ввод АВР. стоимоть АВР 1390 Евро + 30 тысяч рублей

Вот и пытаюсь выяснить может это нормально и все едят такое г.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2009 в 23:31:50

scort написал : ряду три штуки темно серые ABB с оранжевым флажком

scort написал : Хотябы тип устройства.

На 99.8% уверен что это простые промежуточные реле. Они маленькие с втычными контактами. Сначала монтируеттся колодка а в нее втавляются релюхи.

В одинаковом корпусе могут быть релюхи разного номинала, но на цену это не сильно влияет. Точно такие же релюхи я встречал фирм Finder и Realpol. Но АББ-шные никогда не попадались.

Наверное такое, только раз это щит АВР то реле на переменку 220В http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3460&ELEMENT_ID=140437 http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/CR-P,CR-M/361/

0
Аватар пользователя
Andry59

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

06.11.2009 в 23:34:55

Они же функционально обозначены К1...К3. Это реле по функции промежуточные. Оранжевый флажок это тест-кнопка или индикатор срабатывания. Рядом черная фигня непонятная, но возможно R,C-цепочка или варистор. Чертовски похожи на польские реле R2...R4. Без сомнения это промежуточное реле.

0
Аватар пользователя
scort

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 6

06.11.2009 в 23:44:32

Спасибо за ответы.

Вот все остальное еще можно пережить(доделать), но этот АВР за такие деньги меня просто убил. фирма Грандмоторс если что.

0
Аватар пользователя
Makar

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 367

06.11.2009 в 23:52:56

2scort Это промежуточные реле, оранжевый флажок - для тестирования, слева от него над надписью АВВ окно индикатора срабатывания, при повороте флажка вверх замыкаются контакты и в окне индикатора срабатывания видна оранжевая полоска. Цена такого реле в пределах 200-300 рублей в зависимости от количества контактов и напряжения цепи управления.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2009 в 00:15:56

scort написал : стоимоть АВР 1390 Евро

Красная цена такому ящику 30000-35000 рублей, но только при более достойной элементной базе. РКН в совокуплении с реле времени, к примеру, можно заменить на РКФ или ЕЛ, а контакторы я бы использовал ПМ-12 или александрийские ПМЛ - одно бы скинуло цену, а другое повысило надежность. Или всё делать на АВВ ...

0
Аватар пользователя
Dmitrij74

Местный

Регистрация: 17.10.2009

Москва

Сообщений: 6

07.11.2009 в 00:30:21

Как я понял, 90 000 рублей стоит сама работа за щит. Почему Вы считаете, что это дорого? Вы как платили: наличкой или заключали договор с фирмой? Если договор с фирмой: 1. отнимите 18% на НДС, 2. отнимите 20% на расходы фирмы (или расходы фирмы или обналичка, все равно 20%. 3. Дайте 1,5% или 5000 руб. сметчику, имеющиму лицензию. Без него эта работа в некоторых случаях ничего не будет стоить. Нужно иметь в виду, что если нужно согласование/утверждение проекта, то дядя Вася этот щит сделать не сможет, а только фирма, имеющая разрешение на производство данных работ. (Если работу сделал дядя Вася - никакого утверждения точно не будет). Если это проект, который надо утверждать в каких-то организациях, отнимите еще. А потом отнимите еще и еще (просто долго писать). Если нужна электролаборатория, то еще отнимите как минимум 30 000 рублей. Много ли самим электрикам, делающим Ваш щит остается? По 1500 рублей на брата (в лучшем случае)? А в худшем - "бизнесмены" еще и свои деньги отдадут. Напишите подробнее, какой договор, нужно ли согласование/утверждение проекта и т.д. Из той информации, которую Вы дали, нельзя дать оценку, дорого ли взяли за эту работу или, наоборот, очень дешево. Скажите лучше: импульсное реле и поляризованное реле - это одно и то же, а если нет, то чем они отличаются. И для каких целей служит промежуточное реле? В чем его отличие от импульсного? Спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2009 в 00:48:00

Dmitrij74 написал : Скажите лучше: импульсное реле и поляризованное реле - это одно и то же, а если нет, то чем они отличаются. И для каких целей служит промежуточное реле? В чем его отличие от импульсного?

Вы это к чему спрашиваете?

0
Аватар пользователя
Dmitrij74

Местный

Регистрация: 17.10.2009

Москва

Сообщений: 6

07.11.2009 в 00:54:24

Насчет реле - просто для собственного развития. Еще ставили антиобледенительную систему, хотел купить импульсного реле. Но нужного импульсного реле не было. В магазине сказали - возьмите поляризованное, оно, типа как импульсное. Но раз оно такое же, как импульсное, то почему по другому называется? На этот вопрос в магазине не ответили.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу