Вот, с учетом коментариев два щита Защитный - на улице и ГРЩ - в доме

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

07.11.2009 в 19:39:49

Со счётчика один проводник N - на шину N. Или на ступенчатый блок шин (L и N). Ещё одно УЗО на освещение? Лучше сэкономить. Пафосные автоматы на групповые линии абсолютно лишние - на 6кА более чем достаточно. Да и на вводе перебор. А от КЗ после ПУМ Вы прикрылись плавкой вставкой. ;)

Вторая плавкая вставка не нужна - достаточно той, что на улице.

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

07.11.2009 в 20:35:17

Я решил применить дроссель Henkel PI-L63, но не могу понять как он подключается, в разрыв фазы и ноля или отводами как УЗИП? Дроссель нужен между вторым УЗИП и защитой 3-го типа (например в виде розеток с встроенной защитой или Pilot)?

Но рекомендация производителя - плавкая вставка перед каждым УЗИП... Для второго напиано что макс. предохранитель - на 125 А... или я что-то не понял?

Если я поставлю на 6кА на ввод не привет ли это в случае грозы к свариванию контактов автомата? 25кА более стойкий к сверх токам...нет?

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

07.11.2009 в 20:35:57

ВТБ! написал : Или на ступенчатый блок шин (L и N).

Можете посоветовать како-то конкретный ступенчатый?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

07.11.2009 в 20:53:17

Kagi-kar написал : Если я поставлю на 6кА на ввод не привет ли это в случае грозы к свариванию контактов автомата?

При ПУМ это будет заботить в последнюю очередь.

Лучше "освоить бюджет" на молниеприёмник повыше.

рекомендация производителя - плавкая вставка перед каждым УЗИП

Производитель и не предполагал, что кто-нибудь наваяет трёхуровневую защиту на ввод 25А. :)

Дроссель нужен между вторым УЗИП и защитой 3-го типа

Там хватит индуктивности линии. Он нужен между близкорасположенными ограничителями.

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

07.11.2009 в 23:11:54

Еще вопрос - а плавкие предохранители следует ставить только на фазу? На ноль молния не влияет и ей защита не нужна?

Второй вопрос по трассировке кабелей в моей схеме - я так понял, что для узип важно чтобы входящий, исходящий и заземляющий кабели не были рядом... но в выбранном мной устройстве это реализовать сложно... насколько кретична правильная трассировка при защите от перенапряжений?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

08.11.2009 в 06:47:59

Kagi-kar написал : плавкие предохранители следует ставить только на фазу?

Да.

На ноль молния не влияет и ей защита не нужна?

На всё влияет, но КЗ между N и PE практически безопасно.

насколько кретична правильная трассировка при защите от перенапряжений?

Это особенно критично в щитах большого размера.

0