07.11.2009 в 20:53:17
Kagi-kar написал : Если я поставлю на 6кА на ввод не привет ли это в случае грозы к свариванию контактов автомата?
При ПУМ это будет заботить в последнюю очередь.
Лучше "освоить бюджет" на молниеприёмник повыше.
рекомендация производителя - плавкая вставка перед каждым УЗИП
Производитель и не предполагал, что кто-нибудь наваяет трёхуровневую защиту на ввод 25А. :)
Дроссель нужен между вторым УЗИП и защитой 3-го типа
Там хватит индуктивности линии. Он нужен между близкорасположенными ограничителями.
07.11.2009 в 23:11:54
Еще вопрос - а плавкие предохранители следует ставить только на фазу? На ноль молния не влияет и ей защита не нужна?
Второй вопрос по трассировке кабелей в моей схеме - я так понял, что для узип важно чтобы входящий, исходящий и заземляющий кабели не были рядом... но в выбранном мной устройстве это реализовать сложно... насколько кретична правильная трассировка при защите от перенапряжений?
08.11.2009 в 06:47:59
Kagi-kar написал : плавкие предохранители следует ставить только на фазу?
Да.
На ноль молния не влияет и ей защита не нужна?
На всё влияет, но КЗ между N и PE практически безопасно.
насколько кретична правильная трассировка при защите от перенапряжений?
Это особенно критично в щитах большого размера.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу