GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

08.12.2009 в 13:44:03

Поглядел... ну-у-у... видел и похуже. Хорошо хоть есть некоторое понимание, значит можно будет хотябы говорить на одном языке.
Конечно не гуд что настенник и не тупой "итальянец", а породистый немчик, собранный правда непонятно где, но всётки котелок собразительный и последовательного подключения может невынести. Так что надо стрелочку лепить, а уж за ней все нагрузки вешать. Кстати рециркуляция при такой схеме работать небудет. Рециркуляция вообще не работает с трёхходовыми на подаче ГВС.

0
mvlad13
mvlad13
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

11.12.2009 в 13:43:07

согласен с GuThermом , стрелочка здесь не помешает.и бойлер у вас не будет работать, как теплоаккумулятор, если вы берёте с него гвс, овчинка выделки не стоит. вот тебе типовое решение, для примера. замени один котёл на електро и всё

,

0
Вложение
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

13.12.2009 в 08:03:01

Чего-то Basil79 затихарился :o или скромничает, иль накосячил уже :confused:

0
mvlad13
mvlad13
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

13.12.2009 в 14:55:44

жаль, если накосячил

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.12.2009 в 16:02:34

GuTherm написал : Так что надо стрелочку лепить,

А не лучше ли теплообменник?

0
mvlad13
mvlad13
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

13.12.2009 в 18:05:09

AlexMax написал : AlexMax

думаю стрелочка будет лучше.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.12.2009 в 18:07:58

Я не против, но идея с теплообменником мне нравится больше хотя бы тем, что котлы можно изолировать от остальной СО (имеется ввиду теплоноситель)

0
mvlad13
mvlad13
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

13.12.2009 в 18:09:40

AlexMax написал : что котлы можно изолировать от остальной СО (имеется ввиду теплоноситель)

а зачем?????

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

13.12.2009 в 18:29:49

Теплообменник оправдан только если в систему нужно залить антифриз, в остальном же это лишняя потеря температуры.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.12.2009 в 18:38:01

Во-во, для этого.

0
Адель
Адель
Местный

Регистрация: 13.07.2009

Казань

Сообщений: 683

13.12.2009 в 19:56:02

AlexMax написал : Во-во, для этого.

А зачем? На случай, если газ зимой отключат и эл-во тоже более, чем на 2ое суток? Я бы на это КПД тратить не стал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.