#4802573

pet написал :
Здравствуйте. квартира трехкомнатная 90 квадратов, панельный дом, не утепленный. Хочу поставить двухконтурный газовый, но разбегаются глаза и каждый хочет впарить свое. а хотелось бы качества. Почитал 5 последниъ страниц - заинтересовала Беретта. серьезно засматриваюсь на вот этот
цена устраивает более чем, тх приятные. Кто-то с ним сталкивался?

Предыдущая модель этой беретты мне не понравилась(сейчас стоит). Из недостатков за год сгорела плата розжига, не нравится как работает по горячей воде- отрегулировать под себя тяжело, так как я люблю не особо горячую, то либо котел ее просто отключает из-за маленького потребления либо приходится мыться погорячее. Пользовался еще вайллантом атмосферный, в нем с водой получше, да и за 7 лет не ломался.

pet написал :
Хочу поставить двухконтурный газовый, но разбегаются глаза и каждый хочет впарить свое. а хотелось бы качества.

А у вас в стране разрешены индивидуальные котлы в многоэтажных домах? Просто у нас с этим офигенные законодательные ограничения. Или Ваш конкретно дом как раз спроектирован для индивидуальных котлов?
Этот вопрос принципиальный. Если юридически возможность есть - тогда только имеет смысл выбирать котел.

Здравствуйте. квартира трехкомнатная 90 квадратов, панельный дом, не утепленный. Хочу поставить двухконтурный газовый, но разбегаются глаза и каждый хочет впарить свое. а хотелось бы качества. Почитал 5 последниъ страниц - заинтересовала Беретта. серьезно засматриваюсь на вот этот
цена устраивает более чем, тх приятные. Кто-то с ним сталкивался?

И так, возвращаясь к моей беретте. Сломалась она летом, отработав один год (до этого год в квартире не жили, было ли отопление зимой не знаю). Мастер констатировал выход из строя платы розжига. Цена замены в месте с работой 7000. После ее замены котел стал работать по-другому. Теперь на отопление включается не на максимальной мощности, а на соответствующей выставленной температуре. Так же уменьшился звук хлопка газа при розжиге.

Виктор-79 написал :
И способен ли этот котёл сэкономить затраты на отопление в сравнении с другими брендами?

Подозреваю, что по сравнению с другими брендами разница в КПД составляет совершенно мизерную величину. Причем еще неизвестно в какую сторону. С чего Вы решили, что этот бренд будет более экономичен по сравнению с другими брендами?

Реально топливо можно экономить, если проектировать систему отопления правильно. "Правильность" системы влияет на КПД котла существенно. Но не бренд.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Виктор-79 написал :
с другими брендами

В моём доме площадь немного меньше, всего 80 кв. метров. Сейчас установлен котёл отечественного производства. Решил поменять на иностранный. Но как Вы порекомендуете, со своего опыта, модель Ferroli DIVAtop HF24 надёжна? И способен ли этот котёл сэкономить затраты на отопление в сравнении с другими брендами?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Для теплого пола не требуется особой стабилизации температуры. При большой тепловой инерции ТП температура и так будет почти всегда постоянна. У меня ТП является единственным источником отопления бани 88 кв.м.. 9 контуров. Пол подключен прямо к настенному газовому котлу Vaillant, температуру подачи ставлю 50-60 град. Пол нагревается максимум до 25-26 град, а дальше идет отключение по комнатному термостату. Параллельно с полом в котельной стоит обычный радиатор через простой регулировочный вентиль для ограничения потока, чтобы радиатор не шунтировал ТП. Все прекрасно работает уже более 5 лет. ИМХО половина горя человечества от ума.
Из напольников наилучшим образом зарекомендовал себя BAXI SLIM 23 квт. Работает шестой год практически без обслуживания, тащит дом 270 кв.м. Весь необходимый функционал есть. При желании можно подключить внешний бойлер со своим насосом, котел сам обеспечит режим приоритета ГВС. Аналоги от Buderus и др. немцев стоят минимум втрое дороже, а по опыту эксплуатации ничем не лучше.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

VikaSan одинаковые ,как котлы для отопления ничего,если ещё и для нагрева воды то очень слабые по гвс

Подскажите какой из них лучше или ?

Inch1964, тогда не нужно бред про котёл писать. Есть автоматика ТП, которой не важно сколько именно градусов в подаче и точность +/- 0,5 град тут вообще не нужна.
Или вы решили теоретизировать на тему "погодозависимое регулирование и работа котла напрямую в ТП"?

А что, во всех комнатах одинаковые условия?

Так в чём состоял ваш вопрос? Или теперь отнекиваться будете?

62santehnik Приписывать не произнесенные слова другому человеку, который их не произносил - это шизофрения! Такого не писал, что вы мне приписываете. И тем более, отвечать на не вам заданный вопрос - полный неадекват.

И вообще вами заданный вопрос - в любом случае неадекват. Если попытаться вдуматься и найти хоть малейший смысл в вашем вопросе: "Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?" -

То можно заразиться неадекватностью, хотя в психиатрии это называется шизофренией и паранойей. Потому, что логически ваш вопрос противоречит сам себе. И не имеет ни малейшего разумного смысла.

Такой же шизофренический бред, как бы вам задать вопрос: "Уверены, что котла недостаточно для правильного функционирония теплого пола". ???!!!
Почему шизофренический бред? Потому, что никто не рассчитавал теплопотери этого дома, не рассчитывал теплоотдачу водяных теплых полов этого дома исходя из их "пирога" этого теплого пола и его чистового покрытия.

А не расчитывая теплопотери, не расчитывая теплоотдачу водяных теплых полов, бъют себя в грудь, давая идиотские советы, только неучи и шизофреники.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?

Inch1964 Производители котлов сами указывают такой способ.

michigan написал :
Плюсы - не нужен смесительный узел для втп, и большой диапазон мощностей.

Вы уверены, что конденсационный котел будет поддерживать на подаче температуру с точностью +-0,5 градуса, чтобы было можно отказаться от смесительного узла?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

MINik Не интересовался. На сайте беретты официальный АСЦ - Рязаньгоргаз. У меня знакомый работает в горгазе, я через него на специалиста выходил.

michigan, А у нас кроме горгаза никто что ли не обслуживает данные котлы? получается монополия?

касимов Котел стоит в многоэтажке, дымоход коаксиальный. Не забит он там. Если выставить на котле 70С. То он будет работать не в режиме 10сек/3 минуты, а в режиме 1-2 минуты работы, 12 минут перерыв. Если был забит дымоход, то он имхо работал так на всех режимах в том числе и на горячей воде. А на ней такого нет.
МВС пишет что это нормально для котла, газовщики горгаза сказали (правда по телефону), что это нормально. А у них думаю опыта много, так как у нас полно многоквартирных домов с такими котлами. В одном этом доме 300 котлов.
Программа у него такая, что если выставить меньше 70С, то включается на максимуме мощности и потом переходит на минимум, а если больше 70С, то на минимуме сразу включается.

michigan написал :
котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий.

Дымоход забит.Дохлой вороной. Пардон.

мвс Значит так инструкции пишут, что непонятно что это нормальный режим работы.
Цитата из инструкции:
"Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут
устраняться самостоятельно без вмешательства человека:

  • сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут)
  • сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут)
  • переходный этап перед розжигом.
    На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени
    котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится
    красный световой индикатор на панели управления."

В любом случае спасибо за помощь.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

michigan написал :
Система отопления:

-и сколько вы считаете мощность системы?
Котел просто моментально выдает эти самые 2-3 киловата и переходит в режим ожидания следующего розжига.
Нет никакой ошибки.
Для нормальной работы необходио не менее 8-9 квт.
Или подключайте комнатный термоста.
впрочем и он мало поможет.

мвс написал :
michigan,А какую ошибку беретта выдает.

И если бы была ошибка -через три минуты котел сам не включится.
Скорее всего нет протока воды в отопительном контуре.
(забит теплообменник,не работает насос,забит фильтр,)
Возможно-трехходовой или датчик протока ГВС-беретты разные бывают.

котел надо конкретно обзывать.и год выпуска не помешает знать.

Котел beretta ciai 24 csi 2012г.в.
Ошибка - световой индикатор зелёного цвета мигает с частотой раз в 0.5сек.
Грязевик чистый.
Горячую воду греит нормально. Кроме случаев, когда уменьшаешь разбор горячей воды до минимума, в котле что-то стукнет или бульает(закипает?) и он отключается, ошибка как написал выше, при увеличении напора тут же включается.

Система отопления: коллекторная разводка, 3 панельных радиатора плюс ПС. Общая емкость литров 12.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

michigan,А какую ошибку беретта выдает.

И если бы была ошибка -через три минуты котел сам не включится.
Скорее всего нет протока воды в отопительном контуре.
(забит теплообменник,не работает насос,забит фильтр,)
Возможно-трехходовой или датчик протока ГВС-беретты разные бывают.

котел надо конкретно обзывать.и год выпуска не помешает знать.

Жилин, короче Мерседес, наверное, будет лучше, чем Хайфей... Но тут уж дело вкуса....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Да, запутался немного. )))

Жилин написал :
Вообще-то автор собирается ставить одноконтурный.
Для двухконтурных есть рекомендация использовать только антифризы на основе пропиленгликоля.(Вaxi)

Немного меня не поняли. Одноконтурный в трешке буду ставить.
А беретта двухконтурная на 24квт стоит в однушке у родственников.

Всем спасибо за ответы, к беретте возьму термостат и разбираться больше с ней не буду, в трехкомнатную наверное вайллант из новой серии.

йцукер написал :
Если я ничего не путаю у двухконтурных котлов это делать запрещено. Да прям в паспорте так и написано большими жирными буквами.

Вообще-то автор собирается ставить одноконтурный.
Для двухконтурных есть рекомендация использовать только антифризы на основе пропиленгликоля.(Вaxi)

Жилин написал :
как вариант, заполнить систему незамерзайкой

Если я ничего не путаю у двухконтурных котлов это делать запрещено. Да прям в паспорте так и написано большими жирными буквами.

еще как вариант, заполнить систему незамерзайкой

Попробуйте спросить у Ахмеда Магомедова