VoXa_07 написал : не совсем хорошо это. при12В потребляемый ток довольно велик.чтобы уменьшить потери на длинных проводах от транса до нагрузки прийдется применять провод бОльшего сечения, как минимум.
Этого провода нет в продаже? Он стоит космических денег? Я посчитал, что мне так удобнее и безопаснее (трансы не за потолком, меньше греются, проще менять в случае выхода из строя) Пожалел, что не вывел ВСЕ трансы в одно место, причем по длине провда вышло бы почти тоже, что и сейчас, разве что с ванной был бы провод на 1-2м длиннее. При двух лампах по 35 Ватт (ток около 6 Ампер) на каждом метре кабеля 2х2.5 падает 0.08 Вольта, лишних 2.5 метра дадут падение в 0.2 Вольта, по Вашему это критично?