R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

13.11.2009 в 14:15:46

у нас стоит именно та система, на которую вы прислали описание. она состоит из двух насосов, двух ресиверов, блока управления и т.д. она уже подключена в систему водоснабжения, но без грязевика и питание к ней не подвели... основной вопрос вот в чем: можно ли запустить ее так как есть, или необходимо поставить грязевик?

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

13.11.2009 в 14:17:34

а основная проблема установки грязевика в том что эта система стоит до первой задвижки и что бы отключить подачу воды в дом придется напрягать водоканал, который начнет задавать вопросы, на которые мы не ответим...

есть вариант поставить два грязевика непосредственно перед насосом, после его крана, но тогда придется наращивать и обратку на длину грязевика и собирать все это на американках. в результате появятся лишние соединения и возможно уменьшится надежность...

ps. спасибо за ответ на второй вопрос! )

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.11.2009 в 14:23:07

R2R написал : появятся лишние соединения и возможно уменьшится надежность...

ставте конусные американки без уплатнителя из нержи и с надёжностью будет всё в порядке

кран на выход и слив

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

13.11.2009 в 14:23:37

на первой фотке он сверху обрезан. прилагаю другую кривую фотку.

0
Вложение
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.11.2009 в 14:27:17

R2R написал : прилагаю другую кривую фотку.

ну спасибо вовремя) а я тут гадаю)

вообщем пост 13 ответ пост 14
и всё у вас пучком)

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

13.11.2009 в 14:43:32

спасибо! поехал за грязевиками и будем запускать! :)

ps. кран на выходе стоит. слив там тоже предусмотрен. :)

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.11.2009 в 15:10:29

Удачи! Поделитесь впечатлениями посе запуска

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.11.2009 в 17:25:18

вот вам в помощь)http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/document.pdf_1748171435.pdf

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

03.03.2010 в 23:10:53

Наконец сегодня запустили насосную станцию! :) В результате сразу затопило одну квартиру. Сорвало пластиковый отстойник на фильтре, который был установлен на горячую воду... И еще в нескольких местах обнаружились течи.

Но главное достигли результата! На 7 этаже теперь 3,5-4,5 атм. и наконец появилась циркуляция в стояках горячей воды!

Спасибо Всем за советы и помощь!

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

03.03.2010 в 23:48:13

R2R написал : Но главное достигли результата!

поздравляю!

0
humuhumu
humuhumu
Новичок

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

06.07.2010 в 17:53:35

У меня тоже 9-10-этажный дом, 140 квартир (600.11), ТСЖ, напор слабый.

Очевидно, нужна нормальная насосная станция типа Hydro Dome, аккумулятор, частотники. Лучше осчастливить весь дом, чем ставить накопительный бак и насосы в отдельно взятой квартире.

Как пишет Байпасс, "или вы думаете-что кто-то сядет сейчас вам проектировать?" Именно на это и рассчитываю: кто сможет спроектировать и согласовать с Водоканалом? Монтажников много, а проектировщиков не могу найти. Водоканал стыдливо опускает глазки (все тлф разговоры записываются): мы не имеем права никого рекомендовать, ищите сами.

Дополнительно: по изначальному проекту есть 2 зоны ХВС: 1-7 этажи городским напором , 8-10 двумя насосами Wilo по 1/2 квт. Автоматика не работает, гидробаков нет. На входе в дом 3-4 бар стабильно. Наверху (9 эт.) стрелка манометра в час пик дрожит как осиновый лист от 0.5 до 2.5.

Посоветуйте проектную организацию в Питере, чтобы сделать более-менее официально. Заранее спасибо.

Вот так выглядит насосная станция в нынешнем состоянии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.