ВТБ! написал : Доступность автоматов с характеристиками, отличными от С, пониженная. Номинал 13 также из серии малопопулярных на нашем рынке.
Ну я так и подумал. ;) В любом случае, спасибо!
27.04.2006 в 14:28:04
ВТБ! написал : Доступность автоматов с характеристиками, отличными от С, пониженная. Номинал 13 также из серии малопопулярных на нашем рынке.
Ну я так и подумал. ;) В любом случае, спасибо!
06.05.2008 в 18:49:30
Посоветуйте, Samsung AQ09XLX 10А хватит?
06.05.2008 в 22:11:02
Peter1234 написал : Охлаждение/обогрев 12/12,5 А Макс. поток 16/16 А Охлаждение/обогрев 2500/2650 Вт
в среднем хороший кондей кушает одну треть от холодопроизводительности в киловаттах. плюс 1.5-2 х пусковй ток. так что 16а автомат вам минимум. и подводка минимум 2.5 квадрата медь.
07.05.2008 в 09:38:45
vamh написал : Посоветуйте, Samsung AQ09XLX 10А хватит?
Потребляемая мощность 1000 Вт / 220 В = 5 Ампер, стартовый ток до 15 Ампер. "На грани" вам хватит даже автомата С6, но лучше взять распространенный автомат С10 (тип С выдержит стартовые токи до 5 номиналов, т.е. С10 до 50 Ампер).
07.05.2008 в 16:24:56
Амперметр вам в руки!
07.05.2008 в 19:45:15
Тут уже правильно написали. Эффектиновть кондинционера характеризуется холодильным коэффициентом, который равен (откачивамая тепловая мощность)/(потребляемая электрическая мощность). У лучших инвертерных образцов он составляет 4,2. У обычных скромнее - порядка 3,5. Кроме того, если кондинционер не инвертерный, то его компрессор имеет пусковую обмотку, которая кратковременно жрет ток раз в 3-5 больший номинала. Для выбора автомата это не важно. А для выбора стабилизаторов, УПСов и проч. призодится учитывать.
07.05.2008 в 19:49:18
evgenygrig написал : автомат С10
Спасибо, а то сомневался.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу