Слепой Пью написал :
Заземлять у себя рабочий "0" с риском при обрыве ВЛ получить почти всю нагрузку через свое заземление или ТТ?
По-нормальному надо сначала "лебедь-раком-щуку" электрика, устранить хотя бы такие вопиющие косяки, а потом выбирать систему заземления.
Ну а текущее состоянии ВЛ это прямое показание к ТТ.
Но и ТТ не спасет от всех бед. Сегодня у него орехи на опорах светятся, а завтра от Вам в дом 380 вместо 220 зафигачит.
Слепой Пью написал :
Kamikaze написал :
ТТ гораздо опасней в эксплуатаци
При любых вар-тах?
При малейшей вероятности неквалифицированного вмешательства, даже если это будет профессиональный электрик. При правильном же построении (включая УЗИП/ОПН) и эксплуатации безопасность при ТТ будет не хуже, чем в TN-S-C.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Слепой Пью написал :
Что под этим подразумевается? Зачем туда вмешиваться после сборки? Серьезно.
Слепой Пью написал :
А поподробнее про УЗИП/ОПН можно - читал, но не понял, как это организовать.
Это отдельная длинная песня. Ссылка на профильную тему есть в посте про защиту от перенапряжений в Хэлпе.
Еще защита от перенапряжений активно обсуждается в теме .
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Это отдельная длинная песня. Ссылка на профильную тему есть в посте про защиту от перенапряжений в Хэлпе.
Еще защита от перенапряжений активно обсуждается в теме Покритикуйте схемку для деревенского дома.
Углубился. Пошел по ссылкам и... почти потонул ;) Чем дальше в лес, тем толще..., нет, тем хреновее мне становится. Я не проф. электрик, но кое что понятно (мало). А без ОПН/УЗИП никак с ТТ?
Kamikaze написал :
получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ
Именно в этом случае сопротивление формально и не нормируется.
В пункте 1.7.61. говорится что не нормируется непосредственно ЗУ ввода, так же считают и специалисты из Ваших и моих цитат! Нет в пункте 1.7.61. упоминания про кабельную линию! Опять придумали.
Kamikaze написал :
Но и ТТ не спасет от всех бед. Сегодня у него орехи на опорах светятся, а завтра от Вам в дом 380 вместо 220 зафигачит.
От всех бед ни спасет и TN-C-S, но в ТТ в этом случае исключено появление 220 вольт на корпусах электроприборов класс защиты 1.
Слепой Пью написал :
Углубился. Пошел по ссылкам и... почти потонул
Наверно не были если в ссылках почти не потонули.
Слепой Пью написал :
А без ОПН/УЗИП никак с ТТ?
ПУЭ, пункт 7.1.22., обязывает ставить УЗИП при воздушном вводе не зависимо от системы заземления! Вы слышали чтоб этим заморачивались те у кого TN-C-S, или не слышали как сгорали сетевухи, модемы и другие электроприборы даже при косвеном поражении мольнией при том что питание было TN-C или TN-C-S?
Я считаю что установкой УЗИП должен заниматся профильный специалист. УЗИП это мощные импульсные, высокочастотные приборы и поэтому обычным электрикам не стоит разрабатывать схему и подбирать модели модулей УЗИП. В описаниях производителей много не точностей и иногда опечаток, ошибок, что приводит не понимающих в происходящих процессах людей к совершению грубейших ошибок при разработке, монтаже схем УЗИП. Например одна из частых ошибок, варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками.
В первую очередь при выборе системы заземления TN-C-S нужно чтоб хотябы были соблюдени три пункта ПУЭ приведенных мной в сообщении 24.
Если так глубоко зарыватся то система TN-S, которую ПУЭ рекомендует как приоритетную, особено при построении новых сетей 0,4 кВ, меньше защищена от имульсных перенапряжений чем ТТ, так как нейтральный провод вообще не должен иметь повторных заземлений.
В каждом конкретном случае нужно выбирать индивидуальную золотую середину.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
система TN-S, которую ПУЭ рекомендует как приоритетную, особено при построении новых сетей 0,4 кВ, меньше защищена от имульсных перенапряжений чем ТТ, так как нейтральный провод вообще не должен иметь повторных заземлений
Не слышал о применении ВЛ в электроустановках с системой заземления TN-S.
У нас, во всяком случае.
Так если нет никакой уверенности в нормальной работе защитных контуров заземления на ВЛ СНТ (сам видел, что 1 из отводов к соседскому дому накручен рабочим "0" на провод защитного контура земли этого столба (а не к "0" ВЛ) в 15 см от ореха на линии, который светится (орех) в пасмурную погоду когда в доме подключают нагрузку - следовательно место подключения защитного контура земли, мягко говоря, никакое.
Я думал,что такое только в Сибири .
Сам с Алтая. Все светится ,плавится, рвется.
Поэтому и приходится думать индивидуально, как Чубайс;)))
Что то в обще запутался. Лет 10 назад делал и читал. Соединил в щите ноль с землей. Сейчас электрик, как в этой теме сказал нельзя. И я озадачился опять. Как понял соединять надо в щите ноль со столба и заземление в щите.
Тему создал
http://www.mastergrad.com/forums/t291859-vopros-k-specam/
потом эту поиском нашел.
Кто говорит надо, кто нет. Запутали.
Так то безопасней наверное будет если ноль отвалится на столбе не соединять ноль с землей в щите. У меня ноль катанкой заземлен на столбе.
stendapuss написал:
Так то безопасней наверное будет если ноль отвалится на столбе не соединять ноль с землей в щите.
Однозначного ответа нет.
Но есть одно однозначное правило, которое называется "автоматическое отключение". Если у Вас в доме где-то замкнуло фазу на заземлённый корпус электроприбора или щита, то не более чем через 0,4 секунды должен сработать какой-то защитный прибор, и отключить фазу.
Если Вы соединяете ноль сети с местным проводом заземления, то функцию автоматического отключения выполняет любой обычный автомат, пробка или, в крайнем случае и чуть позже, предохранитель на трансформаторной подстанции.
Если Вы не соединяете, то эту функцию может выполнить только УЗО, "выключатель дифференциального тока". И это УЗО должно стоять до любой возможной точки замыкания фаза-заземление, т.е., до первого металлического электрощита в вашем доме.
Спасибо, подумаю как лучше. Отпишусь. Пока отключил ноль от земли в щите.Десять лет назад вроде правильней считал соединить. Выравнивание потенциалов и так далее. Узо стоят на каждую фазу. 380 вольт у меня. На первый взгляд оставить разорвать ноль и земля. Поставить узо 3 фазы до вводного автомата в доме. Заходит кабель в дом , в подвал.
Поставить узо на блоке до щита. У меня стоят по группам одно фазные.
и поставить реле напряжения с контролем тока. На входе. после узо и вводного автомата. Поставить дополнительно узо перед нагревателем воды (стоит ранее на группу).
При таком раскладе и заземление можно не усиливать, у меня 15 лет как делал заземление(так то надо заземление мое, не на столбе. Усилить, забить пару уголков еще).
На столбе катанка ноль заземлен.
Заземление мое катанка зарыта вдоль дома в глине правда.
Как было, ноль соединен с землей. Зашита получалось очень много автоматов, вводной на столбе, вводной в дом, на фазу каждую автомат после счетчика, на группу автомат и перед узо автомат.На кухню и ванную еще один щит и автоматы по группам кухня и ванная.На кухне одна фаза.
А то есть умники заводят три фазы на разные розетки.